|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.02.2024, 13:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 и FMR
Вопрос от новичка.
SMH4 0011 и FMR 1320. Всё собрал вместе. Подключил по COM1. Установил конфигурацию FMR. В тестовом режиме FMR исправен полностью. При его тестовой проверке из SMLogix работают и управляются только DOUT на FMR. AIN, AOUT, DIN не реагируют. Что делать ? Строго не судите..... |
05.02.2024, 13:46 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Какие версии ПО контроллера и модуля?
Прикрепите проект SMlogix и конфигурационный файл FMR. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.02.2024, 14:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
FMR 1.03.0016 SMH4 встроенное ПО 240119-160209
|
05.02.2024, 14:48 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Нулевой адрес на FMR не допускается в данном случае. Это переводит его в режим шины.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
05.02.2024, 14:48 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Добавлено через 42 секунды
Да, попробуйте сначала поставить другой адрес. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.02.2024, 15:17 | #6 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Спасибо. перепробовал несколько адресов, отличных от 0. FMR вообще перестал реагировать. Только на "0", и только DOUT. Что же я не так делаю?
|
05.02.2024, 15:34 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Адрес 0 - это неправильно. Правильно от 1 до 31. Адрес надо менять не только в FMR, но и в программе на лоджике. Они должны быть одинаковыми, иначе не будет работать.
Безымянный.png Безымянный4.png Задержка до безопасного состояния 2 сек при том, что вы опрашивает каждую секунду и потеря хотя бы одного запроса вызывает "щёлкание" выходов, т.е. вход в безопасное состояние и выход из него. Безымянный1.png Неодинаковые настройки портов. Они должны быть одинаковыми, иначе не будет работать. Безымянный2.png Зачем-то меняете неизвестные вам параметры. Лучше не трогать, иначе не будет работать. Безымянный3.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.02.2024, 15:35 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Менять надо на FMR переключателем и в программе естественно.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.02.2024, 14:20 | #9 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Спасибо, добрые люди... Ничего не получилось однако. Замена адресов, прочие проверки. Своего времени потратил вагон и вашего маленькую тележку. Попробую другой экземпляр SMH4. Если не получится, беру SMH4 1011, ну и на Matrix попробую. Всем спасибо.....
|
06.02.2024, 14:44 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Не верю! Но нулевой точно использовать нельзя.
И что такое ничего? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.02.2024, 15:18 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
И приложите исправленные проект, конфиг, и фото подключения между устройствами и положение переключателей на фмр.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.02.2024, 11:45 | #12 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Продолжение. Чтобы заработало и дальше не мучиться, сделал следующее:
1. Взял с рабочего проекта Matrix. 2. Тот же самый FMR (новый экземпляр). 3. Соединил по MTBus. 4. Все переключатели на СОМ портах в ОN, адрес на FMR тоже в 0. 5. Всё залил, не работает, нет связи. 6. Перепробовал 3 кабеля от Matrix к FMR, результат тот же - нет связи. |
07.02.2024, 11:49 | #13 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Дополнительно. Все прошивки залиты свежие.
|
07.02.2024, 12:17 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Насколько вижу по вашей информации - в проекте модуль 1321, а на фото - 1020.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.02.2024, 12:26 | #15 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Не так.
|
07.02.2024, 12:27 | #16 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Извиняюсь. Запутался уже. Исправлю на 1320.
|
07.02.2024, 12:36 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
По вашей информации логично, что нет связи. Как исправите, приложите исправленную информацию.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.02.2024, 12:42 | #18 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Илья, исправил в проекте на 1320. также всё залил. и перезагрузил. Связи также нет. Какой-то чудный и необычный FMR. На морде написано модель 1020, а сзади на наклейке 1320. Видео прилагаю. Правда и установка на 1020 тоже не помогает. Как быть ?
|
07.02.2024, 12:53 | #19 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Проект на 1320.
|
07.02.2024, 13:23 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Где вы взяли этот фмр? Давайте сначала определимся, какая это на самом деле модель - снимите корпус и пришлите фото без корпуса.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.02.2024, 13:31 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Цитата:
https://forum.segnetics.com/attachme...0&d=1703433192 |
|
07.02.2024, 13:49 | #22 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Взял у знакомых. Они брали этот Matrix и FMR для своего проекта, который не случился. Всё было абсолютно новое и не юзанное. Тщательно проверил перед покупкой. Matrix работает, а вот с FMR - который как шпион с двумя именами, ничего не получается. Кстати в конфигураторе он всегда виден как 1320. Фото вскрытого FMR прилагаю. Может быть, ещё что-то надо ?
|
07.02.2024, 15:21 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Модуль у вас 1320-10-0. Последний проект сконфигурирован верно. Если подключение соответствует тому, что у вас на фото выше, то это тоже верно.
Матрикс аварии с этим проектом какие-нибудь в системном меню показывает? Можете снять видео, где будет видно физическое подключение между устройствами и работа вашего проекта в отладке? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
07.02.2024, 16:11 | #24 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Качество видео понижено. Квота на пределе.
|
07.02.2024, 16:52 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Да вроде на связь тип модуля влиять не должен. Для определения типа Матрикс сначала связаться должен. И вот здесь на картинке IDError и MrAlarm были бы по единице.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
07.02.2024, 18:18 | #26 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Тут видно, что матрикс пытается связаться и у него не получается. Вроде всё верно делаете, я бы еще на всякий случай прозвонил кабель между контроллером и модулем.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.02.2024, 18:22 | #27 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Дык уж 3 кабеля поперезванивал и попробовал. Может забить болт и руки вверх поднять ? Время потраченное жалко. Сам этот FMR уже доверия не внушает. Двойная маркировка - такое что, бывает ?
|
07.02.2024, 18:43 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Цитата:
1) Использованный кабель не подходит для системной шины. Как-никак, но 3МГц не каждый шнурок пропустить может. Лучше для теста подключить тремя отдельными проводами 0.25, 0.5 или 0.75. 2) Если кабель не очень, то остро необходимо включить терминаторы (переключатели) на СОМ2 контроллера и СОМ1 модуля. Их нужно включать и на хорошем кабеле, но на плохом прямо совсем-совсем нужно. 3) Это я пока оставлю на потом. Скорее всего включение терминаторов поможет. Добавлено через 2 минуты Тестер не измеряет ёмкость кабеля и его волновое сопротивление. Если вы имели дела с коаксиальными кабелями, то могли столкнуться, что по тестеру он в полном порядке, но сигнал не пропускает. И наоборот. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.02.2024, 18:48 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Ну там же UTP на картинке и даже одна витуха для сигнальных. Она может намного больше. И о терминаторах выше было.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.02.2024, 18:52 | #30 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Вы же его не напрямую у нас купили, и даже не новым. В таких случаях многое бывает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |