|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.02.2023, 17:12 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Доброго дня. Есть матрикс 1021-70-0 и есть несколько модулей FMR 2222-10-0. Изучал документацию на матрикс и модули и порой думаю перехвалил сегнетикс за легкость и понятность работы с ним. Итак, есть документация FMR v1, для FMR ХХХХ-ХХ-0!, где каскадное подключение называют MRBusII сетью. Есть документация FMR v2, ТОЛЬКО!!! для FMR ХХХХ-ХХ-4!, где каскадное подключение называют MTBus сетью. И там и там головной модуль для FMR имеет отличный от нуля адрес, остальные модули 0 адрес. И вроде все понятно, пока в документации на матрикс не находишь создание MTBus сети, где на картинках примерах добавляют модули FMR ХХХХ-ХХ-0. Я уже запутался как мне надо делать сеть, как добавлять модули в SMlogix, через мар файл или МТ сеть и там входа дискретные брать, где на матриксе у МТ сети указать адрес мастер модуля FMR.
2) Так же в программе FMR конфигуратор, при создании дерева сети создается мастер модуль FMR, а под ним цифрами 1,2,3 уже подчинённые модули. Причем они сдвинуты вправо от мастер модуля. В SMlogix при создании MTBus сети, все модули FMR, что главный, что подчиненный идут все вместе от 1,2,3 и ровно столбцом. Вроде мелочь, но путает. Ведь мастер модуль в МТ есть и вид хотелось как в FMR конфигураторе. Последний раз редактировалось Natrov, 26.02.2023 в 17:14 Причина: вложения не прикрепились. |
27.02.2023, 01:08 | #2 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
Естественно модели с поддержкой шины. Тогда все остальные модули FMR и MRL являются подчиненными в каскаде. Подчиненные FMR должны иметь нулевой адрес. Если Мастером будет FMR то настраивается он при помощи отдельного конфигуратора. Но тогда к любым контроллерам он может подключаться по обычному Modbus RTU и иметь свой адрес. В случае если мастером является контроллер все настраивается из Лоджика. Цитата:
Цитата:
P.S. текст без абзацев воспринимается отвратительно. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
Благодарность от: |
27.02.2023, 03:39 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Вот теперь стало ясно, что матрикс может выступать в роли мастера МТ шины. Спасибо!
Но по поводу сам себя запутываю, Вы не правы! Еще раз говорю, в руководстве на матрикс, нет ни капли информации, что матрикс может быть МТ мастером! Там есть целая глава про создание МТ сети, но что FMR мастер модуль не нужен ни слова. А в руководствах на FMR есть описание создания МТ сети только в варианте где FMR мастер и так же про матрикс тишина. "P.S. текст без абзацев воспринимается отвратительно." Про меня и этот форум )) Регистрация: 11.07.2017, Активность - 1 сообщение. Надеюсь прощён |
27.02.2023, 03:53 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
И еще раз повторю, что у меня FMR 2222-10-0, на конце 0.
Открываем руководство FMR v1.pdf для тех, у кого 0 на конце и читаем, что сеть моя называется MRBusII. Открываем руководство FMR v2.pdf ТОЛЬКО!!! для тех, у кого 4 на конце, FMR 2222-10-4 и читаем, что сеть там называется MTBus. А после открываем руководство на матрикс, и там подарочек, создание MTBus сети на модулях FMR ХХХХ-ХХ-0, на конце 0. Да и базовый модуль FMR стал вдруг не нужен. Последний раз редактировалось Arsie, 27.02.2023 в 11:55 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
27.02.2023, 11:29 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Из всего вашего текста действительно придраться можно только к этому.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
27.02.2023, 11:53 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
Название шины мы изменили на раннем этапе, когда её стали поддерживать не только FMR, но и другие устройства. Именно поэтому старое РЭ для FMR использует одно название, а новое - другое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2023, 12:15 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
Добавлено через 7 минут Из всего моего текста только это? Ок. Можете подсказать номер страницы в руководстве на матрикс, описание как там на картинках в сеть MTBus попали вдруг модули сети MRBusII, да ещё без мастер модуля FMR? |
|
27.02.2023, 12:22 | #8 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
Вы программируете контроллер Matrix. Поэтому вам нужно руководствоваться документацией именно к Matrix. А в ней по созданию шины, как я понимаю, всё описано верно? Добавлено через 5 минут Цитата:
И тут появляетесь вы и начинаете задавать вопросы, почему это в документации на колесо не указано, куда оно может крепиться или быть положено. Почему там описано только то, как их стопочкой поставить на полочку. Да даже к названиям шины тут придраться сложно, строго говоря: MTBus не требует мастер-модуля, а MRBusII требует. Даже тут логика на месте, хотя она и ошибочна. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
27.02.2023, 13:18 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Не стал бы я ставить знак равенства. Я например не знаю правильного названия для шины MRL.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
27.02.2023, 14:35 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
Можете подсказать номер страницы РЭ, где понятно что: а) Теперь MRBusII = MTBus. б) Мастер модуль FMR для матрикса не требуется. Про аналогию с колесом вы зря сказали. Я не спрашиваю, как листать меню ПЛК и почему в руководстве нет информации, что ESC кнопка - это выход, а Enter - это ввод. Это равно аналогии с колесом в руководстве! Шины MRBusII, MTBus Ваши личные разработки и нигде нет описания их форматов совместимости. Я вот дома на чипах RS-485 создал свою сеть. Шина Bus A и шина Bus B. Эти шины могут заменять друг друга или нет? Просто - Да или Нет!? Добавлено через 3 минуты Ну а как иначе тогда , к матриксу шине MTBus подключили модуль FMR работающий только по шине MRBusII. |
|
27.02.2023, 15:00 | #11 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
[QUOTE=Natrov;81237]
Цитата:
Цитата:
Вам не все равно как это называется? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
27.02.2023, 15:34 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
Тут даже нет разницы, как это называется, я текст не читал - и так всё видно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2023, 15:51 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Бред?! Для вас лично выделил вашу фразу! Что такое MRBusII, MTBus?!!!! У них общий интерфейс RS-485, но кто Вам сказал, что протоколы ОДИНАКОВЫ! Кто такое Вам сказал?! У меня интерфейс RS-485 общий, шины называются АБВГДейка1 и шина АБВГДейка2, совместимы они??? И я не про A, B, GND физическое подключение трансиверов RS-485 говорил. Это просто названия моих шин было - Bus A, Bus B, подобно шине MRBusII, MTBus. Не путайтесь!
Последний раз редактировалось Natrov, 27.02.2023 в 16:21 |
27.02.2023, 16:01 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
Но вернёмся к описаниям. Ну, допустим, в случае FMR это MRBusII, в случае Matrix это MTBus. В РЭ на модули написано, как создавать сеть MRBusII. В РЭ на Матрикс написано, как создавать сеть MTBus. Тут разница в названиях даже помогает понять, что создаются немного по разному. Ведь что нам мешает применить в одном случае один протокол, а в другом другой? Я до сих пор не очень понимаю, откуда в вас путаница. Наоборот, чем больше я раскручиваю вопрос, тем больше получается, что наоборот, со старым названием всё было гораздо понятнее. А картинки не оставляют сомнений, куда что и как подключать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2023, 16:06 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
Где об этом можно прочитать?! Что без разницы. Текста ноль. Добавлено через 13 минут Думаю пора закрыть тему. Просьба, в будущем, добавьте информацию в FMR старого и нового типа, что мастером может выступать контроллер и не нужен мастер модуль FMR в таком случае и что FMR ХХХХ-ХХ-0 с протоколом MRBusII работает в шине MTBus. Я думаю это логично, не по картинкам!!!, учитывая что Вы создаете все эти стандарты этих шин и их совместимость. Спасибо вам, вы создаете реально классный продукт Тема была создана как отзыв после чтения РЭ на эти приборы. |
|
27.02.2023, 16:20 | #16 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Цитата:
А для меня обозначения A и B при упоминании 485-го однозначно являются названиями его линий. С АБВГДейками уже и картина поменялась. Последнее время редко заглядываю в доки. Изначально отложилось что шина MRBusII относилась к MRL по аналогии с MR. А вот MTBus к соединению FMR. А вот дальше кто-то наплюхал в доках. Цитата:
P.S. На одном RS-485 прекрасно уживаются устройства с разными протоколами и скоростями обмена. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 27.02.2023 в 16:40 |
||
27.02.2023, 16:44 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Прошу прощения, что запутал. Написал первое из головы название.
Цитата:
Картинки прикрепил. Называется найдите 10 отличий, кроме используемых протоколов ) И да, FMR модуль мастер и там и там есть. А цепляется это к матриксу. |
|
27.02.2023, 16:53 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Ну наплюхали в доках. Этим все грешат.
На первой картинке базовый нужен. На второй однозначно нет. Ну а название шины получается просто поменяли. Или и тут наплюхали. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
27.02.2023, 16:54 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Я понял вашу проблему. Вы не увидели аналогичной картинки в РЭ на Матрикс На которой Матрикс занял бы место головного FMR.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
27.02.2023, 16:55 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Вот так должно тогда быть в РЭ.
|
27.02.2023, 16:56 | #21 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
|
27.02.2023, 17:06 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Для Матрикса да. Для FMR (любой модификации кроме 9-ой), ТРИМ и Четверочки оба варианта. По наличию шины.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
27.02.2023, 17:32 | #23 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
|
27.02.2023, 20:07 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRBusII, MTBus Подключение и настройка
Арсений, раз уж вы первую проблему поняли, может и вторую поймете.
Открываем РЭ на FMR ХХХХ-ХХ-0, открываем поиск по документу и вводим - MTBus. Поиск даст 0 результатов. Значит поддержки протокола MTBus в FMR ХХХХ-ХХ-0 нет! Но открываем РЭ на матрикс и он вдруг общается по протоколу MTBus с FMR ХХХХ-ХХ-0. Отсюда вывод, в РЭ на FMR ХХХХ-ХХ-0 внести поддержку MTBus. Всем спасибо за внимание! Последний раз редактировалось Natrov, 27.02.2023 в 20:21 |