Старый 25.01.2022, 20:20   #31
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Также и у меня было На трим был установлент пульт HEAT все работало без нареканий.
Как только в место штатных трендов (удалил) добавил в прошивку SMHistory, начались зависания.
Проблему решил отказавшись от SMHistory полностью, хотя штука полезная.
Какая грустная история...
В чем выражались зависания?
История куда писалась?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 21:08   #32
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Какая грустная история...
В чем выражались зависания?
История куда писалась?
Не реагировал на нажатия на кнопки и тач, иногда выдавал ядро аварийно остановлено.
Лечение: смирится и каждый раз перезапускать или снести. Выбрал второе.

Писалось во внутреннюю память (другого варианта нет).
Модель Trim5 - 1060


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 10:44   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Также и у меня было На трим был установлент пульт HEAT все работало без нареканий.
Как только в место штатных трендов (удалил) добавил в прошивку SMHistory, начались зависания.
Проблему решил отказавшись от SMHistory полностью, хотя штука полезная.
На каких версиях лоджика это было? На бетах только помню такое поведение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 10:58   #34
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разумно. Поставьте mSD, если возможно.

Флешка + модем через хаб - это изначально провальная затея. Рано или поздно модем нужно будет дёрнуть, а дёрнется абсолютно всё. Ещё и файловая система на флешке погибнет.
На этой неделе планирую поставить туда mSD.

USB-хаба не было никогда. В USB порт вставлена флешка. Модем "виртуальный" для работы Телеграмбота.

В данный момент отключил историю (поставил нулевой период записи).
Так правильно?
Телеграм бота оставил. Работает, сообщения шлет. Управления сбросом модема поставил на dout2.
При таких настройках контроллер не будет дергать USB?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:09   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
На этой неделе планирую поставить туда mSD.

USB-хаба не было никогда. В USB порт вставлена флешка. Модем "виртуальный" для работы Телеграмбота.

В данный момент отключил историю (поставил нулевой период записи).
Так правильно?
Телеграм бота оставил. Работает, сообщения шлет. Управления сбросом модема поставил на dout2.
При таких настройках контроллер не будет дергать USB?
Дергать юсб не должен, при таком кейсе повторяется проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:15   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
На этой неделе планирую поставить туда mSD.

USB-хаба не было никогда. В USB порт вставлена флешка. Модем "виртуальный" для работы Телеграмбота.
Да я не про ваш конкретно случай, просто вы не первый, кто использует флешку параллельно с модемом (пусть и отсутствующим физически) и огребает.



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В данный момент отключил историю (поставил нулевой период записи).
Так правильно?
Телеграм бота оставил. Работает, сообщения шлет. Управления сбросом модема поставил на dout2.
При таких настройках контроллер не будет дергать USB?
Переключение сброса модема на DOUT перестанет дёргать питание на USB. Должно помочь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:17   #37
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Дергать юсб не должен, при таком кейсе повторяется проблема?
Работает примерно с 23 часов 25 января 2022 г. Пока проблем не замечено.

Единственное, похоже на usb-флешке умерла файловая система. Арсений это предполагал.
Вот думаю, стоит попробовать ее отформатировать через ssh или лучше не рисковать...


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да я не про ваш конкретно случай, просто вы не первый, кто использует флешку параллельно с модемом (пусть и отсутствующим физически) и огребает.
Если не я первый, то и не я последний...
В РЭ эти грабли описаны?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:33   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Единственное, похоже на usb-флешке умерла файловая система. Арсений это предполагал.
Вот думаю, стоит попробовать ее отформатировать через ssh или лучше не рисковать...
А чем вы рискуете, форматируя флешку? Но в моем случае помогла замена флешки, форматирование помогало ненадолго, а спустя некоторое время флешка стала подключаться к любому устройству с ошибками.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:44   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Единственное, похоже на usb-флешке умерла файловая система. Арсений это предполагал.
Вот думаю, стоит попробовать ее отформатировать через ssh или лучше не рисковать...
Попробуйте, почему нет. Хуже уже не будет)



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Если не я первый, то и не я последний...
В РЭ эти грабли описаны?
Мы не разрешаем использование хабов. Т.е. дырка заткнута модемом должна быть, если он есть в проекте.

Но мы уже думаем, что с этим делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 15:20   #40
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Я заметил, что при запуске лоджика грубым образом передергивается USB питание.

Соответственно, если программа обновляется, или контроллер перезапускается, то вставленная флешка "погибает".
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 15:45   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Я заметил, что при запуске лоджика грубым образом передергивается USB питание.

Соответственно, если программа обновляется, или контроллер перезапускается, то вставленная флешка "погибает".
1) Дёргается питание на Триме или SMH4 или обоих? Или не помните?

2) Модем в проекте при этом есть или дёргается на любом проекте? Или не помните?

3) История в проекте при этом есть или дёргается на любом проекте? Или не помните?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 15:56   #42
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Дёргается питание на Триме или SMH4 или обоих? Или не помните?

2) Модем в проекте при этом есть или дёргается на любом проекте? Или не помните?

3) История в проекте при этом есть или дёргается на любом проекте? Или не помните?
1. Trim

2. Точно не знаю, но вряд ли есть модем.

3. Точно не знаю, но вряд ли есть история.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 16:05   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
1. Trim

2. Точно не знаю, но вряд ли есть модем.

3. Точно не знаю, но вряд ли есть история.
Это нормальная ситуация, во время остановки ядро сбрасывает буферы, далее девайс отмонтируется и ему отключается питание. При запуске ядра (и сервисов) происходит обратное включение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 26.01.2022 в 16:20
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 19:10   #44
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это нормальная ситуация, во время остановки ядро сбрасывает буферы, далее девайс отмонтируется...
umount точно не делается, я это специально проверял

И слава Богу, что не делается. Не надо.

Еще бы сделать возможность не передергивать USB при старте, вообще было бы супер!
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 00:58   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Еще бы сделать возможность не передергивать USB при старте, вообще было бы супер!
Возможности не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 10:27   #46
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переключение сброса модема на DOUT перестанет дёргать питание на USB. Должно помочь.
Оборудование и ПО все тоже, что описано в начале темы.

Пытаюсь в Лоджике в SMConfig`е изменить метод сброса модема с USB на DOUT и это система не позволяет сделать. Окно выбора переключателя как будто не активно - серый фон и на нажатия не реагирует.

Захожу в веб версию, там можно выбрать DOUT, но тоже есть какие-то трудности с сохранением. Несколько раз приходится нажимать кнопку сохранить и не понятно, сохранилось значение или нет.

После этого в лоджике нажимаю получить настройки SMConfig из контроллера и значение поменялось - стало DOUT.

Просьба проверить.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 10:35   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Оборудование и ПО все тоже, что описано в начале темы.

Просьба проверить.
Не увидел в теме проекта.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 10:43   #48
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не увидел в теме проекта.
Мне кажется, что проект здесь не особенно нужен.

Но тем не менее отправлял его вам на почту 25.01.2022 в 15:14. Тема письма "Зависание интерфейса"

P.S. Извините еще раз за размытие темы форум-почта.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 12:00   #49
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Мне кажется, что проект здесь не особенно нужен.
По сути проект нужен всегда, с него разговор начинается, считаю, что нужно предоставлять информацию в виде https://segnetics.com/ru/support. А в вашем случае точно нужен - у вас DO используется в проекте, поэтому там выбор и не доступен. Уберите с поляны - станет активным.

Цитата:
P.S. Извините еще раз за размытие темы форум-почта.
Да я не обижаюсь, просто это замедляет, если вообще не тормозит, процесс, сами понимаете..

Цитата:
Но тем не менее отправлял его вам на почту 25.01.2022 в 15:14. Тема письма "Зависание интерфейса"
За конструктив спасибо, проект нашёл)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 12:02   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Но тем не менее отправлял его вам на почту 25.01.2022 в 15:14. Тема письма "Зависание интерфейса"

P.S. Извините еще раз за размытие темы форум-почта.
В принципе, если указывать на форуме дату и время отправки письма с программой, то связность почты с форумом получается нормальной


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 12:37   #51
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
у вас DO используется в проекте, поэтому там выбор и не доступен. Уберите с поляны - станет активным.
В принципе логично, сам дурак...
Благодарю за ответ.

Как отучить контроллер "дергать" USB в моем случае?
Например поставить время сброса модема = 0

И предложение на будущее, возможно по желанию пользователя отключать принудительно сброс модема?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 12:47   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Как отучить контроллер "дергать" USB в моем случае?
Например поставить время сброса модема = 0
Попробуйте ноль, я в своё время говорил разрабам об этом, но не знаю, сделали они это или нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 10:47   #53
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Пока только общий вопрос, без подробностей, может совет кто какой даст или было что-то подобное.

SMH4
Logix_3.34.0091
Отформатирован
Дополнительно стоит:
VNC
Телеграм бот
Исторический блок

Вылезла ошибка при подключении через веб-интерфейс.

Лоджик старый, планирую выехать на объект и обновить. Потом буду наблюдать и в случае повторения напишу.
Включить запись логов не могу, т.к. не зайти через веб-интерфейс.
Изображения
Тип файла: png Ошибка при подлючении web.png (18.5 Кбайт, 4 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 11:05   #54
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вылезла ошибка при подключении через веб-интерфейс.
Это сбой проверки контроллера при запуске СМ Конфига.
Раз есть доступ я бы попробовал сначала перезагрузить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 11:41   #55
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание интерфейса

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это сбой проверки контроллера при запуске СМ Конфига.
Раз есть доступ я бы попробовал сначала перезагрузить.
Доступ пока есть, но объект работает, не желательно останавливать. Надеюсь до вечера дотянет без особых глюков. Планирую выезд на объект сегодня вечером.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024