Добрый вечер господа Профи ! Помогите , пожалуйста , новичку. На управлении водяным калорифером стоит Pixel 25 с заводской программой. Работает без нареканий. На летний период у начальства идея -- использовать его наоборот , для охлаждения воздуха в цеху, т.е. запустить по трубам с горячей водой воду от холодильника. Такое, вообще, возможно или этот контроллер не подойдет и придется что то другое городить. Простите если что , но в программировании я ноль (абсолютный). Спасибо
ivvlnov71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 22:59   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения

Цитата:
Сообщение от ivvlnov71 Посмотреть сообщение
Добрый вечер господа Профи ! Помогите , пожалуйста , новичку. На управлении водяным калорифером стоит Pixel 25 с заводской программой. Работает без нареканий. На летний период у начальства идея -- использовать его наоборот , для охлаждения воздуха в цеху, т.е. запустить по трубам с горячей водой воду от холодильника. Такое, вообще, возможно или этот контроллер не подойдет и придется что то другое городить. Простите если что , но в программировании я ноль (абсолютный). Спасибо
Контроллер подойдет но прошивку (проект) придется делать новый, нужно будет добавить водяной охладитель, и внутри допилить переключение выходов для управления приводом от времени года + возможно загубить датчик обратной воды и предусмотреть отвод конденсата, и исключить возможность попадания конденсата на двигатель.
У меня так одна машина работает, зимой калорифер греет, летом охлаждает.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 08:19   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Контроллер подойдет но прошивку (проект) придется делать новый, нужно будет добавить водяной охладитель, и внутри допилить переключение выходов для управления приводом от времени года + возможно загубить датчик обратной воды и предусмотреть отвод конденсата, и исключить возможность попадания конденсата на двигатель.
У меня так одна машина работает, зимой калорифер греет, летом охлаждает.
не надо всего этого, просто переключить на приводе направление вращения и обмануть датчик обратки, чтобы в аварию не вываливался.

вряд ли автор полезет менять проект в контроллере.

другое дело что охлаждать нагреватель будет так себе, на двоечку с минусом


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 10:33   #4
ivvlnov71
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Контроллер подойдет но прошивку (проект) придется делать новый, нужно будет добавить водяной охладитель, и внутри допилить переключение выходов для управления приводом от времени года + возможно загубить датчик обратной воды и предусмотреть отвод конденсата, и исключить возможность попадания конденсата на двигатель.
У меня так одна машина работает, зимой калорифер греет, летом охлаждает.
Спасибо за совет , но в программу я не полезу , не программист


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не надо всего этого, просто переключить на приводе направление вращения и обмануть датчик обратки, чтобы в аварию не вываливался.

вряд ли автор полезет менять проект в контроллере.

другое дело что охлаждать нагреватель будет так себе, на двоечку с минусом
Спасибо ! Попробую Ваш вариант , потом напишу
ivvlnov71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 16:13   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения

Цитата:
Сообщение от ivvlnov71 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет , но в программу я не полезу , не программист


Добавлено через 1 минуту




Спасибо ! Попробую Ваш вариант , потом напишу
попробуйте, пишите, лучше сразу в личку, тогда подскажу как сделать чтобы хотябы на троечку с плюсом или на четверочку с минусом холодило


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.06.2020, 21:17   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
другое дело что охлаждать нагреватель будет так себе, на двоечку с минусом
Все зависит от подаваемой воды у меня это +6.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
просто переключить на приводе направление вращения и обмануть датчик обратки,
Если только разрешена работа водяного калорифера летом, а то придется всегда использовать режим зима. И старт будет со 100% открытия клапана.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось monstr696, 02.06.2020 в 21:29
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.06.2020, 21:50   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Все зависит от подаваемой воды у меня это +6.


Если только разрешена работа водяного калорифера летом, а то придется всегда использовать режим зима. И старт будет со 100% открытия клапана.
это мелочи для человека которому дали задание и не дали ресурсов


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 22:38   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это мелочи для человека которому дали задание и не дали ресурсов
Это точно.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024