Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.05.2009, 17:16   #1
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Авария по превышению питания на Pixel

В 13 приточных системах вентиляции стоят Pixel'и. Все систематически уходят в ошибку по превышению питалова (более 36 В). Проверил мультиметром напругу с тансформатора и на входе у пикселя - всё норм (25.3 В). Мне кажется, что внутренний датчик полгоняет...

И ещё, примерно с такой же периодичностью у пикселей "вышибает" сетевые модули (они начинают то "появляться" то "исчезать" в статусе сетевой карты, эт в меню когда зажимаешь v + ^). Мне кажется это взаимосвязано... Дайте совет, пожалуйста.
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 17:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

Если у вас Пиксель-25хх, то посмотрите напряжение в системном меню: страница 101 руководства.

А по поводу цифр 25 и 36 - всё правильно, 25 переменки после выпрямления становятся примерно 34 постоянки.

У вас Пиксели когда примерно были куплены?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 20:12   #3
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

Я оттуда показания и привожу.

Теперь понятно. Стоит понизить напругу? Всё-таки неприятны постоянные мигания красного светодиода...

Организация закупала около года назад.
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 10:38   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

Цитата:
Сообщение от MiraMaX166
Я оттуда показания и привожу.
Цитата:
Сообщение от MiraMaX166
Проверил мультиметром напругу с тансформатора и на входе у пикселя - всё норм (25.3 В)
Пока вижу только показания мультиметра.



Цитата:
Сообщение от MiraMaX166
Теперь понятно. Стоит понизить напругу? Всё-таки неприятны постоянные мигания красного светодиода...
Организация закупала около года назад.
У этих Пикселей максимально допустимое напряжение питания 27В переменного тока (у нынешних 30). Вполне допускаю, что имеющиеся на трансформаторе 25.3В иногда превышают допустимые 27В в связи с нестабильностью напряжения в сети или изменении нагрузки на трансформатор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 17:25   #5
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

Из показаний сервисного режима следует: напряжение на 24В в реальности колеблется от 32 до 37 вольт...
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 12:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

Вот вам и ответ. Либо тестер врёт, либо форма напряжения в сети далека от синусоиды. Контроллер показывает, что у него в блоке питания творится. А там прыжки аж на 5 вольт.

У нынешних контроллеров предел = 40 вольт, в ваших - чуть меньше. 38 или 36. В зависимости от времени выпуска.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 19:33   #7
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

Решил на входе у пикселя поставить резистор 15 Ом (номинал подобрал с помощью подстроечного резистора). Теперь Pixel работает стабильно, в аварии пока не вылетал ни по одной из причин, указанных при старте темы.
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 11:25   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

Используйте резистор мощностью не менее 5 ватт, а то может рано или поздно сгореть!

Если применяете модули расширения, то мощность резистора нужна ещё больше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 19:37   #9
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

Приму к сведению. Полезный совет. Модулей расширения у пкселей нет. Ставить резюк с выхода трансформатора не стал, так как оттуда ещё КЗР запитывается. После выходных отпишусь по работе сего чуда...
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 10:47   #10
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария по превышению питания на Pixel

На вход питалова Pixel воткнул резюк на 15 Ом (5 вт). Всё стало гут, аварий нет, работает стабильно. Всем кто помог - спасибо!
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024