Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция) > AutoSCADA (вентиляция)

AutoSCADA (вентиляция) Вопросы и проблемы, связанные с АвтоСкадой (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.03.2015, 17:20   #1
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема с подключением

Здравствуйте, коллеги!
Вот такой вопрос возник. Создал проект, настроил сервер. В симуляции работает ок. А вот при запуске скады пишет, что "нет связи с вентустановкой. Обрыв линии связи или неисправность оборудования".
При этом лог показывает вот такое:
"16:14:18.474 [2496] Загружен экземпляр сервера
16:14:19.753 [1832] (192.168.0.124:502) Подключение - ОК
16:14:19.753 [1832] (192.168.0.124:502)Tx: [14] 00 3B 00 00 00 08 01 0F 3C 00 00 06 01 00
16:14:19.769 [1832] (192.168.0.124:502)Rx: [12] 00 3B 00 00 00 06 01 0F 3C 00 00 06
16:14:19.831 [1832] (192.168.0.124:502)Tx: [17] 00 3C 00 00 00 0B 01 10 A4 12 00 02 04 00 00 00 00
16:14:19.831 [1832] (192.168.0.124:502)Rx: [12] 00 3C 00 00 00 06 01 10 A4 12 00 02
16:14:21.688 [1832] (192.168.0.124:502)Tx: [33] 00 3D 00 00 00 1B 01 10 A4 00 00 0A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16:14:21.688 [1832] (192.168.0.124:502)Rx: [12] 00 3D 00 00 00 06 01 10 A4 00 00 0A
16:14:26.711 [1832] (192.168.0.124:502) Ошибка при получении данных (Connection Closed Gracefully.)"

Что это значит и как это победить?
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:24   #2
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением

А влияет ли на работоспособность то, что я убрал некоторые МОДБАС регистры из программы(типа DOUT DIN AOUT AIN) и пересчитал их?
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:34   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
А влияет ли на работоспособность то, что я убрал некоторые МОДБАС регистры из программы(типа DOUT DIN AOUT AIN) и пересчитал их?
На работоспособность программы не влияет. А вот связь с сервером разрушает, т.к. карта памяти становится недействительной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:39   #4
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением

То есть все эти переменные не надо был удалять? Оставить, как заглушки, без привязанных входов/выходов?
И еще вопрос(а на самом деле их сотни ) - я правильно понял, что переменная "команда CPU" кодирует состав оборудования вент.установки?
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 11:15   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением

Цитата:
переменная "команда CPU" кодирует состав оборудования вент.установки
См. личку
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 11:26   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
То есть все эти переменные не надо был удалять? Оставить, как заглушки, без привязанных входов/выходов?
Можно было удалить, нельзя было пересчитывать. Адреса съезжают именно от пересчёта. Переменные SCi/SCo вообще нельзя трогать без понимания, что происходит. Т.е. без понимания работы протокола и обеспечения целостности данных.


Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
И еще вопрос(а на самом деле их сотни ) - я правильно понял, что переменная "команда CPU" кодирует состав оборудования вент.установки?
Нет, эта команда не кодирует состав.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 12:18   #7
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением

SCi/SCo не трогал, ибо понял, что это SCADA in/ SCADA out )))

А как визуха понимает, какое именно оборудование используется в конкретной установке?
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 12:20   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
SCi/SCo не трогал, ибо понял, что это SCADA in/ SCADA out )))

А как визуха понимает, какое именно оборудование используется в конкретной установке?
Этот вопрос не касается техподдержки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 21:21   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
SCi/SCo не трогал, ибо понял, что это SCADA in/ SCADA out )))

А как визуха понимает, какое именно оборудование используется в конкретной установке?
За это отвечают
Код SCADA - конфигурация оборудования и режимы работы
Код CPU - состав оборудования
Код SENS - наличие и активность датчиков


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе