|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.11.2022, 03:40 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Опишу ситуацию.
Поставили smh4 на объект и встал вопрос в модулями расширения. Ну, думаю, подойдут подсоединенные через com3 эсэмашки к com 1 фмрки с подключенными эмэрэльками. Подключили это великолепие к блоку питания на постоянке 24. Ночь отработало, но на следующей день при перепрошивке smh4, fmr загорелся красным. и сигналы перестали поступать на smh4 вообще. При этом всём, mrl2100 стала мигать синим с красным одновременно. Вторая mrl горела зеленым. Прищурившись, решил вспомнить советы на форуме и перепрошить fmr с подключенными mrl. Подключив fmr конфигуратор там вышло сообщение про внутреннюю неисправность. Сбросил нажав "подтвердить" и на fmr загорелся зеленый. Пройдя к заветной "обновить ядро контроллера", под полоской загрузки появляется "переключение в режим программирования" и компьютер теряет fmr. Вопрос №1. При подключении "живого" fmr происходит тоже самое. Как спасаться? попробовал аж два провода microusb. На 20% полоски происходит таймаут. После приноса "живого" fmr, и, как я подумал, живого mrl 2100 подключил mrlки и они тоже отказались работать. А через час дум интересных произошло неожиданное! на fmr сгорел предохранитель. перенес с "ночного" на "живой" предохранитель отключив mrl. Заблаговременно проверив скачки на напряжении!(все было шикарно, мультиметр замер на отметке 24.01) Ну, думаю, хорошо, что матрикс с собой взял, хотя б mrl проверю. При подключении к матриксу, трех mrl он говорит connection failed и выдает ошибку 203. На душе тоска и печаль. Временно поставил matrix и живую fmrку, пока работает. Вопрос №2. Что могло произойти в fmr, чтобы mrl могли потерять связь и (видимо) прошивку свою? Пишу ночью, утром проверю часть из партии блоков расширения на стенде. Как будут вопросы- обязательно отвечу, плюс в чат добавлю последующие наблюдения. Заранее спасибо за ответ. |
30.11.2022, 09:19 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Цитата:
И я так понимаю что настроено все было на системную шину. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
30.11.2022, 11:45 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
А вы напишите версии ПО контроллера, модулей, SMlogix, фмрконфигуратора?
Приложите проект и конфиги? Похоже вы используете старую версию фмрконфигуратора. Добавлено через 40 секунд 24 сезон битвы экстрасенсов открыт. Я тоже так думаю. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
30.11.2022, 12:12 | #4 | ||
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Цитата:
Цитата:
Что касается сегодняшнего утра. Решил для стенда взять свежую fmr и прошить ее. Все получилось без проблем. Потом решил соединить fmr к mrl и прошить их, на что получил сообщение из скриншота. Уже попробовал и "вчерашние" и "свежие" mrl. |
||
30.11.2022, 12:21 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Вы подаете внешнее питание на фмр?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
30.11.2022, 12:24 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Цитата:
от usb при подключении mrl питания концентратора usb не хватает |
|
30.11.2022, 12:51 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Попрбуйте обновить по одному модулю, а не два сразу. Загрузив соответствующую конфигурацию "фмр+модуль" или "контроллер+модуль" в фмр или контроллер.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
30.11.2022, 13:37 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Была такая же проблема, так через конфигуратор проблему не решил.
Решил проблему обновление модулей по системной шине через системное меню контроллера Trim5 - 4261-20-2. Trim5 - 4261-20-2 __________________ Саня |
Благодарность от: |
30.11.2022, 14:01 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Есть ещё одно решение,вчера столкнулся с такой же проблемой и именно на 1010.Вынул все разъемы на модуле кроме питания и обновился без проблем.
|
Благодарность от: |
30.11.2022, 14:43 | #10 | ||
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Цитата:
Пишу продолжение. После того, как через трим не получилось прошить mrl, подумал над неплохой идеей наступить еще раз на грабли, авось прокатит. Так вот суть. Пихнул mrl в матрикс и вдруг, о чудо, матрикс не выдал ошибку 203. Нажал на обновить по шине, как и этот господин Цитата:
В итоге сейчас стопудово мертвый самый первый трим, умерший абсолютно не понятно почему. Завтра попробую собрать изначально задуманное в щите и отпишусь, что и как получилось, однако вопрос остался открытым по поводу прошивки mrl через fmr, почему возникает такая ситуёвина. И также, что же могло произойти в фмр, чтобы mrl настолько заглючили? Заранее спасибо за ответы! |
||
30.11.2022, 15:06 | #11 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
PS. В обоих случаях проблема решена в том числе и изменением аппаратной конфигурации. Программно оно всё должно работать идентично. Добавлено через 5 минут Цитата:
В вашем случае всё, ответы получить нереально. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
Благодарность от: |
30.11.2022, 15:15 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Цитата:
|
|
01.12.2022, 18:14 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Итоги последнего дня.
На smh4 не работает системная шина на com3. Решил(поскольку сроки поджимают) пихнуть в программу fmr с mrlками через обычный modbus и подключив их к com1, настроив их входы через fmrconfigurator и создав map файл. Самую первую fmr пометил как умершую, т.к. с ней вообще ниче не сделать. Программа работает, но когда буду переоборудовать новую котельную, постараюсь все таки соединить контроллеры через системную шину. |
01.12.2022, 18:23 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Покажете фото подключения между контроллером и модулем?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.12.2022, 11:48 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Думаю не раньше понедельника смогу, но я видел, что data- и + на портах smh и fmrскажем так, на разных местах.
|
02.12.2022, 11:58 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
А про третий провод забыли?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.12.2022, 12:31 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Нет конечно, ground естественно подсоединен. Прикол в том, что ночь то первую отработало все норм по системной шине. А потом fmr закапризничал, и вслед за ним mrl. Далее вообще новый fmr не хотел работать на системной шине. Вчера все по modbus подсоединил. Тут уже нет каких-то претензий.
|
02.12.2022, 12:33 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|