Доброго всем дня!
Столкнулся с такой проблемой. Имеется SMH4-1011-000 и FMR-3022-10-0. Необходимо реализовать связь посредством MTBus. Конфигурация собрана физически и в SMLogix.
Как говорилось на сайте при подключении через MTBus не нужно дополнительно настраивать подключения, но в режиме отладки я не видел состояния входов/выходов в FMR (т.е. я их видел, но фактические входы и выходы были неактивны). Тогда я предпринял попытку проверить работоспособность модуля FMR через свежескачанный FMR Configurator. Запустив его, я без труда подключился к модулю, но управлять выходами я не могу, FMR просто не реагирует на настройку (вкл/выкл), но если выбрать безопасное положение "замкнуто", то выход начинает "моргать" с частотой 1 раз в секунду. Если на любой из дискретных входов физически подать 24в - ничего не происходит (даже индикатор у DI не горит). В связи с этим у меня есть вопросы:
1. Нужно ли дополнительно настраивать "включение" DIN и DOUT?
2. Какое положение DIP переключателей должно быть на FMR если связь реализована через MTBus?
3. Как еще можно проверить работоспособность входов и выходов модуля FMR?

P.S. Прошивку FMR обновлять пробовал, но в последней версии FMR Configurator имеется версия 1.2.0060 на самом же модуле сейчас 1.2.0061 (downgrade делать не стал). Сброс до заводских нажатием в течение 10 секунд делал.
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 11:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Цитата:
Сообщение от Artur_358 Посмотреть сообщение
Если на любой из дискретных входов физически подать 24в - ничего не происходит (даже индикатор у DI не горит). В связи с этим у меня есть вопросы:
Не работают входы, не работают выходы. Вы точно не забыли подать питание на модуль?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 11:48   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Можно увидеть файл модуля fmrc?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 12:10   #4
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Спасибо за быструю обратную связь.
Входы работают. Еще раз проштудировал мануал к модулю, неверно подключал (смутило обозначение общего сигнала линейки дискретных входов в виде "земли").

Осталась проблема получения данных в связке с SMH4. В SMLogix в режиме подключения с отладкой я могу видеть реальные состояния на физических DI в SMH4, но состояния входов FMR все равны 0, несмотря на то, что некоторые DI активны. Подозреваю, что необходима какая-то настройка подключения.
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 12:16   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Цитата:
Сообщение от Artur_358 Посмотреть сообщение
Подозреваю, что необходима какая-то настройка подключения.
1) Отформатировать контроллер из лоджика. Свежего лоджика!

2) Отформатировать модуль из конфигуратора, не обращая внимание на версию. Почему получилось такое расхождение версий - мы разберёмся у себя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 12:20   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Покажите ваше подключение к SMH4? Что говорит блок Slave системной шины?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 13:17   #7
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Отформатировал контроллер из SMLogix версии 3.34.0073, обновил ядро модуля через FMR Configurator. После чего загрузил проект в контроллер, итог без изменений.

ПК подключен к SMH4 через USB-mini (пробовал и Ethernet).

Подключение SMH4 к FMR:
SMH4.COM3.Data+ <---> FMR.COM1.D+
SMH4.COM3.Data- <---> FMR.COM1.D-

Положение DIP переключателей адреса в FMR все в положении OFF.
Индикатор RS на модуле моргает синим.

Если подключаться аналогично к COM2 индикатор MR моргает, но эффект тот же.

"Что говорит блок Slave системной шины?" - Что вы имеете ввиду, где это посмотреть?
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 13:20   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Цитата:
Сообщение от Artur_358 Посмотреть сообщение
ПК подключен к SMH4 через USB-mini (пробовал и Ethernet).
24В к контроллеру подключены?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 13:22   #9
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT

Да, одним источником питания 24в подключены и FMR и SMH4.
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 14:21   #10
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите ваше подключение к SMH4? Что говорит блок Slave системной шины?
Где-нибудь есть описание использования шины MTBus с устройствами SMH4 и FMR?
Реклама на сайте очень красочная, а во всех мануалах к оборудованию - тишина. Специально приобретался SMH4 1011 для использования шины, поскольку Modbus для требуемых задач слишком медленный.
Надеюсь, на помощь тех.поддержки в подключении и настройке связи.
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 14:26   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Цитата:
Сообщение от Artur_358 Посмотреть сообщение
Где-нибудь есть описание использования шины MTBus с устройствами SMH4 и FMR?
РЭ на FMR, страница 39

РЭ на SMH4, страница 55






Цитата:
Сообщение от Artur_358 Посмотреть сообщение
Реклама на сайте очень красочная, а во всех мануалах к оборудованию - тишина.
Это не дверь узкая, это просто кто-то очень много ест! (с)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 14:39   #12
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
РЭ на FMR, страница 39
В мануале на этой странице есть описание MRBus для каскадного подключения FMR к FMR. Я же спрашиваю про MTBus и подключение SMH4 к FMR.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
РЭ на SMH4, страница 55
Ссылаетесь на страницу подключения по Ethernet и настройку параметров порта. Опять же про MTBus ни слова.

Считаю вопросы все еще открытыми и без ответа, согласны?
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 14:56   #13
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите ваше подключение фмр к SMH4?
Подключение SMH4 к FMR:
SMH4.COM3.Data+ <---> FMR.COM1.D+
SMH4.COM3.Data- <---> FMR.COM1.D-

Системная шина настроена (выбран FMR):
Изображения
Тип файла: png 1.png (17.6 Кбайт, 17 просмотров)
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:02   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT

А физическое?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:06   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.

Цитата:
Сообщение от Artur_358 Посмотреть сообщение
В мануале на этой странице есть описание MRBus для каскадного подключения FMR к FMR. Я же спрашиваю про MTBus и подключение SMH4 к FMR.



Ссылаетесь на страницу подключения по Ethernet и настройку параметров порта. Опять же про MTBus ни слова.

Считаю вопросы все еще открытыми и без ответа, согласны?
А вы точно свежие мануалы смотрите?

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:11   #16
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А физическое?
Прикладываю фото.
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2021-11-24 at 16.09.45.jpeg (163.4 Кбайт, 57 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2021-11-24 at 16.09.45 (1).jpeg (145.9 Кбайт, 54 просмотров)
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:21   #17
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT

Цитата:
Сообщение от Artur_358 Посмотреть сообщение
Прикладываю фото.
А третий провод, по схеме из РЭ, типа лишний?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:27   #18
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А третий провод, по схеме из РЭ, типа лишний?
My bad. Работает. Спасибо, был не прав.
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:28   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT

Цитата:
Сообщение от Artur_358 Посмотреть сообщение
Прикладываю фото.
"Если у вас ничего не получается, откройте наконец инструкцию".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:30   #20
Artur_358
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
"Если у вас ничего не получается, откройте наконец инструкцию".
Да, версии инструкций были устаревшие, сам запутался в них. Но спасибо, быстро среагировали и помогли)
Приношу свои извинения, если сообщения были резкими.
Artur_358 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024