Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.12.2012, 16:26   #1
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Питание MR

Питание MR идет напрямую с клемм питания Пикселя или через какой-то еще внутренний БП в Пикселе? Суть вопроса - неисправный MR-800 мог привести к перегоранию предохранителя в Пикселе? По каким пинам в MR питание подается? (хочу отдельно от Пикселя запитать, посмотреть не коротит ли мож, что б не рисковать третьим контролллером )
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 17:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питание MR

Цитата:
Сообщение от ViS
Питание MR идет напрямую с клемм питания Пикселя или через какой-то еще внутренний БП в Пикселе? Суть вопроса - неисправный MR-800 мог привести к перегоранию предохранителя в Пикселе? По каким пинам в MR питание подается? (хочу отдельно от Пикселя запитать, посмотреть не коротит ли мож, что б не рисковать третьим контролллером )
Питание идёт напрямую и даже мимо основного предохранителя. Но если модуль пожжёт сам контроллер (интерфейсную часть), то сгорит и предохранитель контроллера.

У модулей собственные предохранители.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 17:20   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питание MR

А таки
Цитата:
Сообщение от ViS
По каким пинам в MR питание подается?
Cгорели только предохранители, остальное вроде живо. Монтаж проверили, кроме MR и грешить вроде не на что.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 17:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питание MR

Цитата:
Сообщение от ViS
А таки


Cгорели только предохранители, остальное вроде живо. Монтаж проверили, кроме MR и грешить вроде не на что.
По верхним четырём.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024