|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.06.2022, 14:13 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel25 AIN5 4-20 значение выше 32000
Добрый день, возникла проблема, при подключении датчика (гидростатическое давление) с 4-20mA сырое значение на контроллере становится больше 32000 и макрос обработки сигнала выдает аварию. Собрано 6 шкафов и на всех такая проблема.
Неделю назад отправляли такие же шкафы, проблем не было. Схемотехнику всю проверили, не можем определить в чем дело. |
10.06.2022, 04:55 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Pixel25 AIN5 4-20 значение выше 32000
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
11.06.2022, 02:45 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel25 AIN5 4-20 значение выше 32000
А просто ток в цепи померить религия не позволяет?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |