|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.03.2023, 15:24 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи с pixel 25 (решено)
Нет связи с новым из коробки на стенде (сжечь ну никак не мог, отладку сделать хотел) pixel 2511-02-0 ядро 03.295.008+MR504
Поиск по rs-485 ничего не дает, попытка обновить ядро не проходит. При включении и выключении плк на преобразователе usb-rs485 моргает светодиод приема. На терминал при выключении ПЛК прилетает 00 00, при включении ПЛК на выставленной скорости 9600 EF, при скорости 115200 куча 15. Пробовал двумя преобразователями. Подключение сетевого адаптера- пингуется, из меню контроллера меняется ip. При поиске из SMlogic по ethernet ответа нет. link горит, act мигает. Что это может быть? Брак, слетело ядро? |
12.03.2023, 15:28 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с pixel 25
Цитата:
Цитата:
И не должно быть ответа. Тут всё правильно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
13.03.2023, 10:10 | #3 | ||
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с pixel 25
Цитата:
Цитата:
Непонял, а зачем тогда нужен поиск с широковещательным запросом? |
||
13.03.2023, 10:37 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с pixel 25
Ну C (43 hex) в первом байте явно видно. Откуда остальной мусор неясно.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
13.03.2023, 11:00 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с pixel 25
В контроллере, случаем, никакого проекта с мастером не загружено?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2023, 12:10 | #6 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с pixel 25
|
13.03.2023, 12:50 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с pixel 25
Ну значит какая-то беда с портом. Если другой Пиксель на его месте работает нормально с теми же параметрами порта.
На 115200 8N2 пробовали же? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2023, 13:25 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с pixel 25
Разобрался. Эти преобразователи всегда использовал с Zentec, проблем не было. С Pixel использовал другой преобразователь (разные ПК), а тут на ПК с этим преобразователем решил проверить щит, все работало. Приехал домой собрал новый стенд (преобразователь взял с собой), и не работает. Я и так и сяк, ведь работал же. Приехал обратно в офис, не работает то что вчера работает. Ну чудес то ведь не бывает, оказалось что до этого был подключен пульт z031 параллельно, и с ним работало. Итоги: новые преобразователи работает с zentec, работает в параллели Zentec+pixel, НЕ работает с pixel. Век живи - век учись, вот попался такой преобразователь... (с али в прозрачном синем корпусе 5 клемм, не берите)
|
13.03.2023, 13:50 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с pixel 25 (решено)
Понятно. Без подтяжки. Шумы линии ловил.
Но Вы однако обманщик __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |