По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Тогда уж эту:
https://www.studmed.ru/puhalskiy-gi-...a50fd484f.html
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 12:45   #62
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
недоступно


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 13:59   #63
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
недоступно
Да вроде доступно, что-то скачалось.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.09.2022, 14:05   #64
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Некий знаменитый дирижер всегда подходя к пульту передначалом
концерта,доставал из кармана какую-то записку, читал ее, после
чего взмахивал палочкой ... Много лет журналисты пытались узнать,
что же написано на той бумажке. После многих неудачных попыток,
записку все-таки украли. На ней было написано:
СКРИПКИ-слева, ВИОЛОНЧЕЛИ-справа.
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
https://booktech.ru/books/elektronik...v-l-shilo.html

я уже как-то показывал её.
http://old-dos.ru/index.php?page=lib&do=show&id=322
и вот еще.

две настольные книги на все времена и на любые языки


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 06:23   #65
R134
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
зачем платить деньги за бесплатные курсы .....
Думаю, что Вам, Di3ainlexя и Grog_Afr необходимо пройти мой КМП
https://segnetics.com/ru/time_frame
PS. Мой возраст 39+
Добрый день.
Я только погружаюсь в систему программирования и пока многие вопросы мне не понятны.
Я читал ответы на вопросы которые меня интересовали, но пока на пальцах кто-то не покажет, что с чем соединять
очень сложно во всём разобраться.
У меня сейчас стоит вопрос по поводу возможного замещения процессоров Danfoss AK-PC 351 + привод EKE1C.
Есть выбор из нескольких производителей это: EVCO ПЛК (нужно заливать программу) + привод EPD4DF3
Carell ПЛК (нужно заливать программу) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Carell pRack PR100 (параметрический ) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Carell pRack PR300 (параметрический ) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Почему так? Хочется сделать систему гибкой, не завязанную на одном блоке управления, поскольку есть у Carell'а процессор со
встроенным приводом ЭРВ, но это другие деньги.
У EVCO есть программа UNI-Pro 3 с симулятором, есть видеоуроки, но мне пока тоже не понятен алгоритм построения таких систем, поскольку на
холодильных централях или просто агрегатах там не заостряется внимание.
И ещё один плюс в возможном выборе Segnetics - это то, что данные ПЛК позиционируются как отечественные. А в период импортозамещения да и в сфере
госзаказа - это становится актуально.
Я для себя подобрал SMH4 + MC или TRIM5 + доп.модуль.( Нет, SMH4 + MC мне не подойдёт, поскольку шлейф слишком большой (широкий и проводов много)
а панель надо ставить на другую стойку с промежуточным соединением.Тогда получается только TRIM5 + доп.модуль
Можно ли набросать план необходимых модулей для управления холодильным агрегатом и с ЭРВ?

Описание установки и принципа работы.
Компрессор поршневой с клапанами разгрузки 2 шт.
Компрессор с ЧП который управляется по шине 0-10в.
Вентилятор конденсатора тоже с ЧП и так же управляется по шине 0-10в.
Все компоненты управляются по давлению.
За производительность испарителя отвечает ЭРВ.( Привод работает как самостоятельная единица)

Как я вижу эту систему...

ПЛК на основе SMH4 или TRIM5 управляет компрессором и вентилятором конденсатора по давлению, уставка которого выбирается в меню настроек.
Привод ЭРВ работает по дискретному входу и собственным датчикам.
В ПЛК приходят информационные данные по дискретному входу об Авариях или о состояниях установки, по аналоговым - температуры и давления.
По шине MODbas RTU собирается информация с частотников и привода ЭРВ.( Это в идеале).
Если бы в конструкторе было бы подобное заложено, то многие вопросы отпали бы сами собой. И ещё в догонку...
Было бы неплохо, если бы всё таки появился бы симулятор для отработки схемы программы без приобретения ПЛК.
Ведь нельзя предположить, что выбранный и купленный ПЛК может не подойти.
P:S
Во вложении схема установки и вырезки из мануалов выбранного оборудования по связи RS485.
Вложения
Тип файла: pdf Carel_EVD_Evolution с дисплеем страницы.pdf (388.0 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: pdf EKE1C страницы.pdf (376.4 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: pdf rukovodstvo_polzovatelya_pchv3 страницы.pdf (2.84 Мбайт, 6 просмотров)
Тип файла: pdf Принципиальная схема установки.pdf (167.2 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: pdf Частотник VEDAVFD_VF-101_Страницы ver_1.2.pdf (225.7 Кбайт, 8 просмотров)
R134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 08:35   #66
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от R134 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я только погружаюсь в систему программирования и пока многие вопросы мне не понятны.
Я читал ответы на вопросы которые меня интересовали, но пока на пальцах кто-то не покажет, что с чем соединять
очень сложно во всём разобраться.
У меня сейчас стоит вопрос по поводу возможного замещения процессоров Danfoss AK-PC 351 + привод EKE1C.
Есть выбор из нескольких производителей это: EVCO ПЛК (нужно заливать программу) + привод EPD4DF3
Carell ПЛК (нужно заливать программу) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Carell pRack PR100 (параметрический ) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Carell pRack PR300 (параметрический ) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Почему так? Хочется сделать систему гибкой, не завязанную на одном блоке управления, поскольку есть у Carell'а процессор со
встроенным приводом ЭРВ, но это другие деньги.
У EVCO есть программа UNI-Pro 3 с симулятором, есть видеоуроки, но мне пока тоже не понятен алгоритм построения таких систем, поскольку на
холодильных централях или просто агрегатах там не заостряется внимание.
И ещё один плюс в возможном выборе Segnetics - это то, что данные ПЛК позиционируются как отечественные. А в период импортозамещения да и в сфере
госзаказа - это становится актуально.
Я для себя подобрал SMH4 + MC или TRIM5 + доп.модуль.( Нет, SMH4 + MC мне не подойдёт, поскольку шлейф слишком большой (широкий и проводов много)
а панель надо ставить на другую стойку с промежуточным соединением.Тогда получается только TRIM5 + доп.модуль
Можно ли набросать план необходимых модулей для управления холодильным агрегатом и с ЭРВ?

Описание установки и принципа работы.
Компрессор поршневой с клапанами разгрузки 2 шт.
Компрессор с ЧП который управляется по шине 0-10в.
Вентилятор конденсатора тоже с ЧП и так же управляется по шине 0-10в.
Все компоненты управляются по давлению.
За производительность испарителя отвечает ЭРВ.( Привод работает как самостоятельная единица)

Как я вижу эту систему...

ПЛК на основе SMH4 или TRIM5 управляет компрессором и вентилятором конденсатора по давлению, уставка которого выбирается в меню настроек.
Привод ЭРВ работает по дискретному входу и собственным датчикам.
В ПЛК приходят информационные данные по дискретному входу об Авариях или о состояниях установки, по аналоговым - температуры и давления.
По шине MODbas RTU собирается информация с частотников и привода ЭРВ.( Это в идеале).
Если бы в конструкторе было бы подобное заложено, то многие вопросы отпали бы сами собой. И ещё в догонку...
Было бы неплохо, если бы всё таки появился бы симулятор для отработки схемы программы без приобретения ПЛК.
Ведь нельзя предположить, что выбранный и купленный ПЛК может не подойти.
P:S
Во вложении схема установки и вырезки из мануалов выбранного оборудования по связи RS485.
EVD Evolution прекрасно рулится по сухим контактам и модбасу.
делал проект с twin evo и 2gi - вообще никаких сложностей.
evo вообще ничего не нужно так-то кроме сигнала старт и снять с него сигнал аварии на сигнализацию.
данфосовские(овен) пч так же без проблем управляются по модбасу. примеры есть на форуме.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 09:29   #67
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от R134 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я только погружаюсь в систему программирования и пока многие вопросы мне не понятны.
Я читал ответы на вопросы которые меня интересовали, но пока на пальцах кто-то не покажет, что с чем соединять
очень сложно во всём разобраться.
У меня сейчас стоит вопрос по поводу возможного замещения процессоров Danfoss AK-PC 351 + привод EKE1C.
Есть выбор из нескольких производителей это: EVCO ПЛК (нужно заливать программу) + привод EPD4DF3
Carell ПЛК (нужно заливать программу) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Carell pRack PR100 (параметрический ) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Carell pRack PR300 (параметрический ) + привод EVD Evolution EVD0000E20
Почему так? Хочется сделать систему гибкой, не завязанную на одном блоке управления, поскольку есть у Carell'а процессор со
встроенным приводом ЭРВ, но это другие деньги.
У EVCO есть программа UNI-Pro 3 с симулятором, есть видеоуроки, но мне пока тоже не понятен алгоритм построения таких систем, поскольку на
холодильных централях или просто агрегатах там не заостряется внимание.
И ещё один плюс в возможном выборе Segnetics - это то, что данные ПЛК позиционируются как отечественные. А в период импортозамещения да и в сфере
госзаказа - это становится актуально.
Я для себя подобрал SMH4 + MC или TRIM5 + доп.модуль.( Нет, SMH4 + MC мне не подойдёт, поскольку шлейф слишком большой (широкий и проводов много)
а панель надо ставить на другую стойку с промежуточным соединением.Тогда получается только TRIM5 + доп.модуль
Можно ли набросать план необходимых модулей для управления холодильным агрегатом и с ЭРВ?

Описание установки и принципа работы.
Компрессор поршневой с клапанами разгрузки 2 шт.
Компрессор с ЧП который управляется по шине 0-10в.
Вентилятор конденсатора тоже с ЧП и так же управляется по шине 0-10в.
Все компоненты управляются по давлению.
За производительность испарителя отвечает ЭРВ.( Привод работает как самостоятельная единица)

Как я вижу эту систему...

ПЛК на основе SMH4 или TRIM5 управляет компрессором и вентилятором конденсатора по давлению, уставка которого выбирается в меню настроек.
Привод ЭРВ работает по дискретному входу и собственным датчикам.
В ПЛК приходят информационные данные по дискретному входу об Авариях или о состояниях установки, по аналоговым - температуры и давления.
По шине MODbas RTU собирается информация с частотников и привода ЭРВ.( Это в идеале).
Если бы в конструкторе было бы подобное заложено, то многие вопросы отпали бы сами собой. И ещё в догонку...
Было бы неплохо, если бы всё таки появился бы симулятор для отработки схемы программы без приобретения ПЛК.
Ведь нельзя предположить, что выбранный и купленный ПЛК может не подойти.
P:S
Во вложении схема установки и вырезки из мануалов выбранного оборудования по связи RS485.
У меня SMH4 + MC + FMR + привод EVD Evolution EVD0000E20 (по модбасу) уже несколько лет работает без проблем.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 10:20   #68
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
привод EVD Evolution EVD0000E20 (по модбасу) уже несколько лет работает без проблем.
Это же название контроллера, который управляет приводом, или все-таки самого привода?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 10:25   #69
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это же название контроллера, который управляет приводом, или все-таки самого привода?
Да драйвер который управляет приводом.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 19:05   #70
neproger
Новичок
 
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Grog_Afr Посмотреть сообщение
Тут человек спросил об обучении у Громова. Я ему ответил. Изложил свое мнение. А вы мой текст удалили.
А что мне писать, это я, с вашего позволения, сам решу.
цензура? путь к тоталитаризму. право высказываться должен иметь каждый! мне лично интересно мнение каждого (тем более про радводилу каторый как я понял еще и ваш коллега, бывший, но колега) а не только це6нзцру админов...
neproger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 19:09   #71
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от neproger Посмотреть сообщение
цензура? путь к тоталитаризму.
А пустая болтовня это путь куда?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 19:14   #72
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А пустая болтовня это путь куда?
Походу бот посты набивает, чтобы потом рекламу вывлить. Заблочу-ка я его до утра на всякий случай


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024