|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.01.2016, 11:28 | #1 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Логика работы камеры смешения
Подскажите пожалуйста, камера смешения
работает на нагрев или на охлаждение? |
14.01.2016, 11:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Логика работы камеры смешения
Цитата:
Документ n_recycle.doc __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2016, 13:26 | #3 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Логика работы камеры смешения
"Камера смешения позволяет подмешивать вытяжной воздух к приточному в случае, если суммарной мощности нагревательных приборов не хватает для достижения уставки."
Это режим нагрева помещения. А как сделать режим охлаждения помещения? У меня система охлаждения помещения через смесительную камеру. В самом помещении большие тепловыделения, но могут быть ситуации когда тепловыделения мало и нужно просто работать на полностью открытую смесительную камеру. |
14.01.2016, 14:23 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Логика работы камеры смешения
Цитата:
Из того, что вы говорите, я вообще не вижу режима охлаждения. Вы описываете частичную и полную рециркуляцию, но никак не охлаждение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2016, 15:26 | #5 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Логика работы камеры смешения
Объект - помещение с электрооборудованием, тепловыделение которого зависит от технологических режимов, которые они обслуживают.
Оно меняется от почти нулевого до максимума - 50 кВт. Охлаждение помещения - воздушное с помощью приточного и вытяжного вентилятора, клапанов приточного, вытяжного и смесительного - с плавным регулированием. Задача вент. установки - поддерживать температуру в помещении на уровне 20-28 градусов (в зависимости от уставки температуры, которую выбирает эксплуатация). Температура воздуха подаваемого в помещение должна находиться в пределах +15 ... +30 град. Зимой охлаждение осуществляется через приточный клапан с подмесом вытяжного воздуха через смесительный клапан (для поддержания минимальной температуры). Летом происходит полная рециркуляция воздуха (приточный и вытяжной клапана закрыты, смесительный открыт), а перед приточным вентилятором находится внутренний блок кондиционера (охладителя) |
14.01.2016, 16:35 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Логика работы камеры смешения
Цитата:
Для летнего режима, а точнее для режима, когда наружный воздух теплее внутреннего, вам нужно самостоятельно дописать логику захлопывания заслонок. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2016, 17:40 | #7 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Логика работы камеры смешения
А выходной сигнал управления заслонкой будет:
0В - закрыта входная заслонка (температура помещения <= Т уставки) 10В - открыта выходная заслонка (температура помещения > Т уставки)? |
15.01.2016, 11:54 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Логика работы камеры смешения
Как сделаете, так и будет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |