Всем доброго времени суток. Проблема пришла неожиданно, стоит 3 шкафа управления с данным плк SMH 2010c. Перестал работать жк экран, при включении питания циклично выключается жк. Индикаторы работают, управляющий сигнал приходит. Но экран продолжает перезапускаться( включился 1 сек посветил и в ресет падает).
Снял для проверки и ремонта, при подачи на плату постоянных стендовых 24В все работает. Жк экран показывает все как и должно.
Проблема не понятна почему при подключении в щит он начинает снова вкл и выкл. За ранее спасибо всем не равнодушным.
Tomas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 14:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от Tomas Посмотреть сообщение
Проблема не понятна почему при подключении в щит он начинает снова вкл и выкл. За ранее спасибо всем не равнодушным.
Ищите короткое замыкание в шкафу или вне его. Что-то где-то коротнуло.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2023, 20:20   #3
Grandbarca
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Адрес: Kazakhstan
Сообщения: 3
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Здравствуйте!
У меня, похоже, такая же проблема только на нескольких панелях.
Панели C2010C-1221-01-5 стоят на нескольких прецизионных кондиционерах "Веза" и периодически выскакивает такая проблема: кондиционер работает нормально, может проработать пару часов, может минут 40 и внезапно всё гаснет и панель начинает мигать. Подозрение тоже было на КЗ, но всё облазил, подтянул все контакты, но проблема остаётся. Может это всё- таки на программном уровне?
Grandbarca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2023, 20:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от Grandbarca Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У меня, похоже, такая же проблема только на нескольких панелях.
Панели C2010C-1221-01-5 стоят на нескольких прецизионных кондиционерах "Веза" и периодически выскакивает такая проблема: кондиционер работает нормально, может проработать пару часов, может минут 40 и внезапно всё гаснет и панель начинает мигать. Подозрение тоже было на КЗ, но всё облазил, подтянул все контакты, но проблема остаётся. Может это всё- таки на программном уровне?
Мигание - это срабатывание самовосстанавливающегося предохранителя. Он срабатывает и отпускает. И так по кругу. Срабатывает он от того, что нагревается до 140 градусов. Через несколько десятков срабатываний начинает деградировать и разогреваться сильнее при более слабом токе, после чего уходит в обрыв.



Цитата:
Сообщение от Grandbarca Посмотреть сообщение
Может это всё- таки на программном уровне?
В любой непонятной ситуации виноваты программисты?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.06.2023, 20:52   #5
Grandbarca
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Адрес: Kazakhstan
Сообщения: 3
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мигание - это срабатывание самовосстанавливающегося предохранителя. Он срабатывает и отпускает. И так по кругу. Срабатывает он от того, что нагревается до 140 градусов. Через несколько десятков срабатываний начинает деградировать и разогреваться сильнее при более слабом токе, после чего уходит в обрыв.





В любой непонятной ситуации виноваты программисты?
Спасибо! Я извиняюсь за назойливость)) но нельзя ли поподробней, откуда копать так сказать. Где он находится и что можно сделать.
Grandbarca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 11:13   #6
Tomas
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ищите короткое замыкание в шкафу или вне его. Что-то где-то коротнуло.
Добрый день. Вы были правы, проблема была не в панели а в блоке питания. Он был неисправен. При замене БП все стало работать стабильно. Спасибо за помощь!
Tomas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 11:13   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от Grandbarca Посмотреть сообщение
Спасибо! Я извиняюсь за назойливость)) но нельзя ли поподробней, откуда копать так сказать. Где он находится и что можно сделать.
1. высох какой-нито электролит
2. чета-гдета коротит которое питание получает через тот предохранитель
например.
т.е. я начал бы с этого


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.06.2023, 11:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от Grandbarca Посмотреть сообщение
Где он находится и что можно сделать.
Если вы каждый вечер получаете от гопника в лицо, то нужно не лицо рассматривать, а маршрут передвижения менять

Отключите всё, кроме питания. Перестал мигать? Если да, то по одному проводу подключайте обратно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 15:00   #9
Grandbarca
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Адрес: Kazakhstan
Сообщения: 3
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
1. высох какой-нито электролит
2. чета-гдета коротит которое питание получает через тот предохранитель
например.
т.е. я начал бы с этого
Да вроде всё проверил вроде, электролиты подозрительные поменял. Кстати, скорее совпадение, конечно, но )) убрал батарейку, ибо она уже в ноль севшая , а часы мне там не нужны, и... пока работает ))
Grandbarca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 15:19   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от Grandbarca Посмотреть сообщение
Кстати, скорее совпадение, конечно, но )) убрал батарейку, ибо она уже в ноль севшая , а часы мне там не нужны, и... пока работает ))
Совпадение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 19:33   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается жк экран(не работает панель)

Цитата:
Сообщение от Grandbarca Посмотреть сообщение
Да вроде всё проверил вроде, электролиты подозрительные поменял. Кстати, скорее совпадение, конечно, но )) убрал батарейку, ибо она уже в ноль севшая , а часы мне там не нужны, и... пока работает ))
м.б. пока лазил-ковырял какую-то залипуху сковырнул случайно. такое бывает периодически.

в начале 90х работал в телеателье, был у нас один кадр, "руки золотые", любую убитую технику с колен поднимал таким образом:
вскроет, нихера не понимает, чета крутит, чета снимает-ставит, в итоге включает - все работает.
в электронике не то чтобы полный нуль, а примерно на пару километров ниже.
но удачлив.
эт я просто к слову если чо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2024, 19:39   #12
Михаил63
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигание экрана контроллера

Добрый вечер!
Аналогичная проблема. В эксплуатации около 30 пром. кондиционеров на SMH 2010С - 1221 - 001 - 5. На половине столкнулся с такими же отказами, вент. система останавливается экран на контроллере моргает, перезагружаешь, можешь работать час, два, день, неделю. Чтобы проверить версию с самовосстанавливающимся предохранителем, на двух аппаратах впаяли обычный предохранитель параллельно ему, предохранитель цел, а проблема не ушла. Также переставляли контроллер с исправного кондиционера на неисправный - проблема решалась! Все показывает, что дело в неисправности контроллера. Купил партию контроллеров, где можно раздобыть прошивку? я так понимаю вытащить из старого контроллера не получится?
Михаил63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2024, 19:46   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигание экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Михаил63 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Аналогичная проблема. В эксплуатации около 30 пром. кондиционеров на SMH 2010С - 1221 - 001 - 5. На половине столкнулся с такими же отказами, вент. система останавливается экран на контроллере моргает, перезагружаешь, можешь работать час, два, день, неделю. Чтобы проверить версию с самовосстанавливающимся предохранителем, на двух аппаратах впаяли обычный предохранитель параллельно ему, предохранитель цел, а проблема не ушла.
Возможно блок питания улетает в защиту. Вы питание проверяли?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2024, 20:00   #14
Михаил63
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигание экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возможно блок питания улетает в защиту. Вы питание проверяли?
Да проверяли. Даже пытались сымитировать срабатывание предохранителя, кратковременным прерыванием питания (через кнопку), подобного цикличного мигания дисплея не происходит...
Дополню пром. кондиционеры (вент.системы) ВЕЗА.
Михаил63 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024