Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.02.2021, 15:47   #1
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Простое расписание на Трим5

Доброго времени суток. В макросах есть простое расписание на Трим5, подскажите, как сделать переход по нажатию "<<Назад"
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 15:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Простое расписание на Трим5

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. В макросах есть простое расписание на Трим5, подскажите, как сделать переход по нажатию "<<Назад"
Для начала вам нужно определиться, вам нужен переход именно назад или возвращение на предыдущую ступень иерархии меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 07:44   #3
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Простое расписание на Трим5

Меня бы устроил переход назад, т.е. откуда пришли, туда и вернулись.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 08:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Простое расписание на Трим5

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Меня бы устроил переход назад, т.е. откуда пришли, туда и вернулись.
Тогда собирайте схему на FBD. Отслеживающую, с какого экрана вы попали в расписание. И активируйте переход на запомненную позицию по экранной кнопке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024