Добрый день. Подскажите пожалуйста, как быть? В наличии Trim5 и модуль аналогового вывода овен. Как вывести переменную с Trim5 в формате uint16? Потому что при создании карты памяти есть переменная типа integer. У этих 2 переменных 2 разных диапазона значений. Подскажите что нибудь)
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 20:51   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Как вывести переменную с Trim5 в формате uint16? Потому что при создании карты памяти есть переменная типа integer.
Не заморачивайтесь вам нужны положительные числа от 0 до 1000
Вот integer и используйте.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 21:09   #3
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не заморачивайтесь вам нужны положительные числа от 0 до 1000
Вот integer и используйте.
Когда на выходе блокирую сигнал в виде 1000, то ничего с регулирующие клапаном не происходит.
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 21:34   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Когда на выходе блокирую сигнал в виде 1000, то ничего с регулирующие клапаном не происходит.
так сперва с этим и надо разбираться.
пляшут всегда от печки: взял привод. подал питалово, подал управляющий - крутится? нет - разбираемся почему, да - едем дальше.
подключаем к овену.
пишем чем-нить, овеновским конфигуратором например, управляющий - крутися? нет - разбираемся почему. да - едем дальше.

алго-ритм понятен?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 21:40   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Когда на выходе блокирую сигнал в виде 1000, то ничего с регулирующие клапаном не происходит.
Упс! Видимо надо угадать модуль и что как подключено?
Уверены что данные записали? Обратно читаете?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 21:46   #6
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так сперва с этим и надо разбираться.
пляшут всегда от печки: взял привод. подал питалово, подал управляющий - крутится? нет - разбираемся почему, да - едем дальше.
подключаем к овену.
пишем чем-нить, овеновским конфигуратором например, управляющий - крутися? нет - разбираемся почему. да - едем дальше.

алго-ритм понятен?
Подключено по модбас rtu. Ошибок связи нет. Через программу овен подаю сигнал клапан открывается и закрывается.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Упс! Видимо надо угадать модуль и что как подключено?
Уверены что данные записали? Обратно читаете?
Модуль овен му-110 8и. Подключено по модбас rtu. Ошибок связи нету. В карте памяти указана переменная r/w по типу integer.
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 21:55   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Модуль овен му-110 8и. Подключено по модбас rtu. Ошибок связи нету. В карте памяти указана переменная r/w по типу integer.
Флажок групповые запросы стоит?
Запись только командой 16 (0x10)


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 22:00   #8
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Флажок групповые запросы стоит?
Запись только командой 16 (0x10)
Галочка с групповых запросов откючена
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 22:09   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Галочка с групповых запросов откючена
Ну значит и не пишете ничего.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 22:16   #10
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну значит и не пишете ничего.
Можно по подробнее? Я ведь не профессионал. Поэтому и обращаюсь к знающим людям на форуме. Разве не для этого нужен форум?
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 22:22   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Можно по подробнее?
Флажок поставьте уже. И справку почитайте.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 22:29   #12
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Флажок поставьте уже. И справку почитайте.
Ок. Спасибо)
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2023, 09:18   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и овен му110

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо)
проект покажите, хоть станет понятно, чего там пытаетесь делать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024