У данного привода имеется встроенный Modbus (slave), поэтому его можно сразу же использовать с любым нашим контроллером.

Особенности: имеет хорошее описание, задаваемые параметры в удобных единицах. Работать с данным приводом было проще всего.

Файл 1: Пример работы с частотным приводом Delta VFD-S

Файл 2: Описание карты памяти
Вложения
Тип файла: psl DELTA_VFD-S.psl (71.2 Кбайт, 596 просмотров)
Тип файла: pdf VFDS_ver252_110404.pdf (980.3 Кбайт, 4443 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 19.05.2015, 01:23   #2
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Арсений, добрый день.

Возник вопрос по частотникам Delta, с ними раньше не работал. Решил посмотреть ваш пример. Сравнил документацию на частотник (VFDS_ver252_110404.pdf) и карту памяти из вашего проекта-примера (DELTA_VFD-S.psl).
Возникли непонятки по адресации регистров. Совершенно непонятно, как вы определили что CurrFreq имеет адрес 907h, Control имеет адрес 906h, а Status имеет адрес 1h. С документацией это не бьётся. Откуда такие адреса? При этом остальные адреса из вашего примера совпали с тем, что написано в документации.
djaval вне форума  
Старый 19.05.2015, 13:23   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Арсений, добрый день.

Возник вопрос по частотникам Delta, с ними раньше не работал. Решил посмотреть ваш пример. Сравнил документацию на частотник (VFDS_ver252_110404.pdf) и карту памяти из вашего проекта-примера (DELTA_VFD-S.psl).
Возникли непонятки по адресации регистров. Совершенно непонятно, как вы определили что CurrFreq имеет адрес 907h, Control имеет адрес 906h, а Status имеет адрес 1h. С документацией это не бьётся. Откуда такие адреса? При этом остальные адреса из вашего примера совпали с тем, что написано в документации.
Наверняка из документации. Причём я помню, что документация на дельту очень адекватна и ничего не пришлось исследовать методом научного тыка.

Пример вытащен из рабочей программы. Значит все адреса верны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 25.09.2017, 17:31   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Я пробовал на объекте соединять частотник по RS485 все получилось работает адекватно вот видео https://www.youtube.com/watch?v=rGU9Os96Eho Пуск/Стоп адрес был 2000h
Вложения
Тип файла: psl Delta-VFD-CP2000.psl (32.3 Кбайт, 136 просмотров)
alex.vas вне форума  
Старый 25.09.2017, 22:21   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Не все дельты одинаковы -
Untitled.png
вот примерчик из VFD-F

Последний раз редактировалось Arsie, 26.09.2017 в 12:11
ATS вне форума  
Старый 26.09.2017, 14:05   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не все дельты одинаковы -
Вложение 4472
вот примерчик из VFD-F
В вашем примере нету модбас адресов.
alex.vas вне форума  
Старый 26.09.2017, 17:15   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
В вашем примере нету модбас адресов.
Номер пункта это и есть адрес.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 26.09.2017, 21:29   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Этот пунктик в глаза не сильно кидается...

Untitled.png

Последний раз редактировалось ATS, 26.09.2017 в 21:41
ATS вне форума  
Старый 26.09.2017, 21:49   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Этот пунктик в глаза не сильно кидается...

Вложение 4474
Вот и обратите внимание что адрес для пуска/останова 2000H так же как я и описал. Думаю вы заблуждаетесь нету смысла в одной линейке изделий делать разные адреса. Не стоит спорить по этому поводу, я работал с СР2000 вот и поделился.
alex.vas вне форума  
Старый 26.09.2017, 22:51   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Не стоит спорить по этому поводу
По какому?


__________________
RTFM
New вне форума  
Старый 26.09.2017, 23:02   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Не стоит спорить по этому поводу, я работал с СР2000 вот и поделился.
Кажется я ни слова не говорил про Ваш вариант для СР2000. Просто показал откуда могли появиться адреса в первом примере.
Цитата:
Думаю вы заблуждаетесь нету смысла в одной линейке изделий делать разные адреса.
А вот линейки то разные.
ATS вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024