По умолчанию Нет пункта MTBus

Здравствуйте!
Пишу в эту тему такую проблему.
Имеется связка Matrix 1021-70-0 (S/n 651949) со встроенным ПО 230512-144837 + MRL 2000. На борту Лоджик 3.34.0236. Крайне редко матюгается MRL (просит обновить) в системных авариях Матрикса.
Вопрос, как обновить MRL, еслм в системном меню Матрикса нет пункта mtbus, который якобы должен появиться после обновления Лоджика. ФМР нет соответственно.
Матрикс форматировался и обновлялся вышеприведенным Лоджиком. Куда копать то?
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2023, 11:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL обновление

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Вопрос, как обновить MRL, еслм в системном меню Матрикса нет пункта mtbus, который якобы должен появиться после обновления Лоджика. ФМР нет соответственно.
Матрикс форматировался и обновлялся вышеприведенным Лоджиком. Куда копать то?
В каком положении находятся переключатели на FMR? У вас есть проект, загруженный в Матрикс? Если перезагрузить контроллер после форматирования, пункт MTBus появляется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2023, 11:22   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет пункта MTBus

И еще, если подождать пару минут, пункт MTBus появляется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2023, 12:30   #4
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Cool Ответ: MRL обновление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В каком положении находятся переключатели на FMR? У вас есть проект, загруженный в Матрикс? Если перезагрузить контроллер после форматирования, пункт MTBus появляется?
Посмотрю на днях еще раз. Какой фмр? Про него речи вроде не было. Связка матрикс +mrl на шлейфе друг с другом.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И еще, если подождать пару минут, пункт MTBus появляется?
Пару минут подождать относительно чего и в каком режиме? Можно поподробнее алгоритм.
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2023, 12:49   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL обновление

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Пару минут подождать относительно чего и в каком режиме? Можно поподробнее алгоритм.
Зайти в системном меню в раздел оборудование и подождать пару минут.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 01:35   #6
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MRL обновление

Здравствуйте!
Подскажите, после обновы Матрикс в связке с MRL+NA-018 (модели в первом сообщении) на Лоджик 3.34.0252 не могу настроить сеть. Висит система и всееее.... (фото-1). Дальше на фото-2 нет информации о ПЛК от слова совсем. Далее, появилось в оборудовании меню MTBUS, и вылезла бяка какая-то (см. фото-3); не идет обновлении хоть 1000 раз нажимай Enter. Вся эта беда пошла после прошивки Лоджика с 3.34.0236 на 0252.
На 0236 версии все было путем, ниче не морочило голову. Здесь как бы не критично, но осадочек остался.
Сразу говорю, обновлялся через форматирование + установка ПО (не первый разделаю). Подключался через проверенный usb -шнур + внешнее питание само собой разумеется.
Куда рыть или откатываться и вернуться на лоджик 0236?

П.С. Забыл добавить, что использовал новый HVAC контсруктор rev.1.61 и проект делал с ТН и ротацией, следовательно "попросили" память FRAM. С этим никак не может быть связано?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (85.7 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (91.8 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (129.7 Кбайт, 11 просмотров)

Последний раз редактировалось Kauruz, 05.09.2023 в 01:49
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:30   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL обновление

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите, после обновы Матрикс в связке с MRL+NA-018 (модели в первом сообщении) на Лоджик 3.34.0252 не могу настроить сеть. Висит система и всееее.... (фото-1).
Настройки не применяются в любом случае? Т.е. в отключенным/подключенным кабелем, dhcp/статический адрес?

Цитата:
Дальше на фото-2 нет информации о ПЛК от слова совсем.
Если подождать минуты три, информация появляется? Белый диод случайно не горит на контроллере?

Цитата:
Сразу говорю, обновлялся через форматирование + установка ПО (не первый разделаю).
Нужно только форматировать, без обновления ПО.
Цитата:
Куда рыть или откатываться и вернуться на лоджик 0236?
Проверить в 257 лоджике.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 13:53   #8
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MRL обновление

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Настройки не применяются в любом случае? Т.е. в отключенным/подключенным кабелем, dhcp/статический адрес?



Если подождать минуты три, информация появляется? Белый диод случайно не горит на контроллере?



Нужно только форматировать, без обновления ПО.


Проверить в 257 лоджике.
На 257 лоджике все ок по первым 2-м пунктам. По 3-му с mtbus все также
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 14:13   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL обновление

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
На 257 лоджике все ок по первым 2-м пунктам. По 3-му с mtbus все также
После форматирования и загрузки программы пункт MTBus появляется не сразу. Через несколько минут.


PS. Кстати да, проект должен быть с системной шиной, иначе пункта не будет никогда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.09.2023 в 14:49
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 14:47   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL обновление

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
По 3-му с mtbus все также
Он появится только в случае загрузки проекта с настроенной системной шиной для устройств mtbus


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 14:58   #11
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MRL обновление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
После форматирования и загрузки программы пункт MTBus появляется не сразу. Через несколько минут.


PS. Кстати да, проект должен быть с системной шиной, иначе пункта не будет никогда.
В общем в 57 версии лоджика все те же проблемы, что и в 52 (связь с модулем NA-018 не але вообще, MRL в ошибке, информация о ПЛК - то есть, то нет).
В итоге, перешел обратно на 36 версию лоджика, залил проект, связь с NA-018 стабилизировалась, MRL обновился. Проблема ушла. Что-то мне закрадывается мысль, что 052 и 057 версии Лоджика нормально не фурыкают с ПЛК+MRL+NA-018.
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024