Имеется TRIM5 с FMR1020 и MRL1300 а также несколько термопар (аж 5 штук).
В модулях имеем 8 и 6 аналоговых входов. Но в конфигураторе естественно нет возможности настроить работу входов с термопарами.
По форуму и интернетам инфы не нашел(возможно плохо искал).
Подскажите как реализовать измерение температур применив эти контроллер с модулями и термопары?
Термопары хромель-капель и хромель-алюмель, температуры в зависимости от точки установки датчика в диапазонах от 120 до 600 градусов по цельсию.
Возможно есть преобразователи термопара-0-10вольт, или 4-40мА ? Ну или макросы для подобных обработок?
Broakelon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2021, 16:47   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM 5 + FMR-1020 + MRL-1300 как настроить термопару?

Цитата:
Сообщение от Broakelon Посмотреть сообщение
Возможно есть преобразователи термопара-0-10вольт, или 4-40мА ?
Как грязи. Например, https://www.contravt.ru/production/n...reobrazovateli


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 11:31   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM 5 + FMR-1020 + MRL-1300 как настроить термопару?

В РЭ на указаны все типы датчиков, с которыми могут работать модули. Термопар там нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2021, 12:30   #4
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM 5 + FMR-1020 + MRL-1300 как настроить термопару?

Цитата:
Сообщение от Broakelon Посмотреть сообщение
Здравия всем!
Имеется TRIM5 с FMR1020 и MRL1300 а также несколько термопар (аж 5 штук).
Возможно есть преобразователи термопара-0-10вольт, или 4-40мА ? Ну или макросы для подобных обработок?
в данном случае выгоднее взять какой-то сторонний модуль ввода-вывода с аналоговыми входами, поддерживающими термопары и интерфейсом modbus RTU или TCP. стоимость одного канала резко снизится по сравнению с покупкой нормирующих преобразователей на каждый аналоговый вход.

Последний раз редактировалось Bayk, 16.10.2021 в 12:55
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2021, 00:15   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM 5 + FMR-1020 + MRL-1300 как настроить термопару?

Овен нпт3 или 1
Есть с модбасом.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024