|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.09.2021, 12:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Измерение сопротивления модулем МС+SMH4 (решено)
По какой причине не измеряется сопротивление в диапазоне от 0 до 20 (примерно) Ом ? В этом диапазоне код с AIN составляет 32767 и не меняется. При сопротивлении более 20 Ом код скачкообразно падает до 0, затем начинает нормально изменяться.
|
10.09.2021, 14:15 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
Как вы проверяли?
Какая версия SMlogix? Какая версия ПО контроллера? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.09.2021, 14:58 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
с 2010 и Пиксель. Контроль сопротивления потенциометра производился тестером. Версия лоджик 3.33.0258 Версия ПО контроллера 210805-081311 |
13.09.2021, 11:33 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2021, 15:25 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить потенциометр (задатчик уставки) к аналоговому входу модуля FMR, и какой номинал сопротивления нужен? |
01.10.2021, 15:56 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2021, 16:32 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
Добавлено через 19 минут Прицепил к первым двум клеммам (AIN1 и Земля) переменник 5кОм, пробую в конфигураторе разные режимы - никакой реакции. |
01.10.2021, 17:01 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2021, 17:32 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
Установил в конфигураторе режим NTC, двухпроводное, 5.0K@3837.7, конфигуратор показывает на входе 0.00Ом.
|
01.10.2021, 17:56 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
Может покрутить?
|
01.10.2021, 18:03 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
Кручу-верчу...
Может на FMR питание подать, а то он только по USB к компу подключен? |
01.10.2021, 18:12 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 741
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
Однозначно подать.
|
01.10.2021, 18:28 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2021, 18:38 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4
Извиняюся, я не нарочно, исключительно по рассеянности..) ОНО ЗАРАБОТАЛО-О-О!!!) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено) | Max2114 | Вопросы о SMH4 | 26 | 20.05.2023 14:59 |
SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000 (решено) | frost | SMLogix | 12 | 21.05.2021 11:34 |
SMH4 не виден по USB (решено) | СВМ | Вопросы о SMH4 | 37 | 24.04.2021 22:03 |
SMH4 не подключается к OpenVPN (решено) | nizercat | SMConnect & SMConfig | 0 | 21.12.2019 11:11 |
SMH4 не видится в SMLogix (решено) | marat | Вопросы о SMH4 | 2 | 04.04.2019 19:52 |