Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.05.2021, 10:42   #1
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Аварии MTB после сброса по питанию (решено)

Доброго дня!
Если обесточить контроллер на время более 4 минут, то выползают аварии (см. фото).
Контроллер 2222.70, три модуля МРЛ 1300, 2100 и 3400.
Лоджик - 33.0233. Прошивки МРЛ обновлены.
Проект - https://disk.yandex.ru/d/3lgsqee6_wT8DQ
Изображения
Тип файла: jpg P_20210531_093201_vHDR_Auto_1.jpg (508.5 Кбайт, 8 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 10:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Если обесточить контроллер на время более 4 минут, то выползают аварии (см. фото).
Контроллер 2222.70, три модуля МРЛ 1300, 2100 и 3400.
Лоджик - 33.0233. Прошивки МРЛ обновлены.
Проект - https://disk.yandex.ru/d/3lgsqee6_wT8DQ
Отключаете 220В от блока питания или отключаете контроллер от блока питания?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 11:15   #3
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отключаете 220В от блока питания или отключаете контроллер от блока питания?
БП от 220 В.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 11:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
БП от 220 В.
Повторите отключением от контроллера. Возможно у БП очень хорошие конденсаторы)

По результату будем принимать решение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 12:00   #5
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повторите отключением от контроллера. Возможно у БП очень хорошие конденсаторы)

По результату будем принимать решение.
Отключил от контроллера (=24 В), всё равно.
Изображения
Тип файла: jpg P_20210531_105724_vHDR_Auto_1.jpg (473.0 Кбайт, 22 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 12:04   #6
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Сейчас после входа в сис. меню появилась заветная надпись на черном фоне: "SMLogix core abnormally stopped"
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 12:04   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Отключил от контроллера (=24 В), всё равно.
Хорошо, проверим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 12:08   #8
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Вот эта прелесть -
Изображения
Тип файла: jpg P_20210531_110705_vHDR_Auto.jpg (481.7 Кбайт, 33 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 12:10   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Вы можете по sftp подключиться к контроллеру и скачать папки var/logs и projects?

Проблему пока повторить не смог, поэтому от вас требуется дополнительная информация:

- напишите или предоставьте скрины из системного меню версии ПО контроллера
- можете по sftp подключиться к контроллеру и скачать папки var/logs и projects?
- эта проблема проявляется постоянно или носит переменный характер?
- модули обновлены из системного меню?
- проявляется только в такой конфигурации, или в другой тоже проявляется (например, оставить только один модуль)?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 12:24   #10
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы можете по sftp подключиться к контроллеру и скачать папки var/logs и projects?

Проблему пока повторить не смог, поэтому от вас требуется дополнительная информация:

- напишите или предоставьте скрины из системного меню версии ПО контроллера. В сис. меню изначально было включено логирование.
- можете по sftp подключиться к контроллеру и скачать папки var/logs и projects?
- эта проблема проявляется постоянно или носит переменный характер?
- модули обновлены из системного меню?
- проявляется только в такой конфигурации, или в другой тоже проявляется (например, оставить только один модуль)?
По sftp не умею, предоставьте алгоритм подключения и выгрузки файлов.

Аварии MTB появляются ну скажем в 7 из 10 случаев перезапуска по питанию. А остановка ядра появилась сегодня в первый раз.

Модули МРЛ прошиты версией 1.2.58

Установлено три модуля МРЛ, в других конфигурациях не пробовал.
Изображения
Тип файла: jpg P_20210531_111843_vHDR_Auto.jpg (493.4 Кбайт, 10 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 12:54   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
По sftp не умею, предоставьте алгоритм подключения и выгрузки файлов.
Любым sftp клиентом(например, filezilla) подключаетесь по ip к контроллеру (логин root и пароль либо по умолчанию, либо тот, что указали в проекте), порт 22, далее скачиваете указанные папки

Цитата:
Установлено три модуля МРЛ, в других конфигурациях не пробовал.
Попробуйте, пожалуйста, в разных конфигурациях и с одним модулем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 31.05.2021 в 14:15
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 14:50   #12
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Готово
Вложения
Тип файла: zip Папки.zip (790.4 Кбайт, 10 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 15:38   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Готово
Спасибо, посмотрим. Разные конфигурации еще не пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 16:17   #14
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрим. Разные конфигурации еще не пробовали?
Пока успел проверить с модулем 1300, с ним нормально. Остальные скорее всего завтра попробую.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 13:04   #15
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Проверил каждый модуль по отдельности - аварий нет. А если по два модуля во всех комбинациях, то появляется авария.

Напомню что аварии появляются только в случае отключения питания не менее 4 минут.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 13:42   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Отключил от контроллера (=24 В), всё равно.
Интересно, если картинку видите значит Матрикс по USB подключен?
Тогда имеет полное право глюкнуть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 13:59   #17
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Интересно, если картинку видите значит Матрикс по USB подключен?
Тогда имеет полное право глюкнуть.
USB отключен.
Отключаю питание (=24В), контроллер отключается > жду 4 минуты > включаю > контроллер выдаёт ошибки.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:16   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
USB отключен.
Отключаю питание (=24В), контроллер отключается > жду 4 минуты > включаю > контроллер выдаёт ошибки.
А при более длительном отключении? Час и более.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:25   #19
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А при более длительном отключении? Час и более.
Более 4 минут, и через час и через сутки, тоже самое.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:34   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Более 4 минут, и через час и через сутки, тоже самое.
У нас версия, что у вас где-то что-то разряжается и мешает инициализации МТВ. Или что-то включается параллельно с инитом.

Отказ идёт по дальнему модулю. Первый инит происходит с ошибкой, второй уже нормален и вся дальнейшая работа происходит корректно.

Мы загрубим детект ошибок, чтобы он не пищал как юноша от первой же неудачи

Вы, как временное решение, можете просто запретить аварию, чтобы она не маячила.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:36   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Более 4 минут, и через час и через сутки, тоже самое.
Похоже что внутренний источник Матрикса питающий MRL-ки при холодном старте не успевает запуститься до начала диагностики.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:50   #22
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У нас версия, что у вас где-то что-то разряжается и мешает инициализации МТВ. Или что-то включается параллельно с инитом.

Отказ идёт по дальнему модулю. Первый инит происходит с ошибкой, второй уже нормален и вся дальнейшая работа происходит корректно.

Мы загрубим детект ошибок, чтобы он не пищал как юноша от первой же неудачи

Вы, как временное решение, можете просто запретить аварию, чтобы она не маячила.
Хорошо. Я тоже предполагал что в момент старта контроллер слишком чувствителен на пропажу связи.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:58   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Похоже что внутренний источник Матрикса питающий MRL-ки при холодном старте не успевает запуститься до начала диагностики.
От холодного старта до инита проходит более десятка секунд.

Акела стал часто промахиваться


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 15:33   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
От холодного старта до инита проходит более десятка секунд.

Акела стал часто промахиваться
Возможно. Но там не только связь, ядрышко тоже ложилось
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 15:34   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Возможно. Но там не только связь, ядрышко тоже ложилось
Это отдельная история, связанная или не связанная - ещё нужно установить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 12:11   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

В текущей версии SMlogix повторить проблему не удалось. Пишите, если у вас будет повторяться.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 09:21   #27
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В текущей версии SMlogix повторить проблему не удалось. Пишите, если у вас будет повторяться.
Сегодня включил контроллер, выскочили такие аварии - https://disk.yandex.ru/i/AcNaBAroal6a7g.
При этом все работает нормально.


Добавлено через 29 минут


Сейчас при поданном питании 24 VDC вынул микроUSB из контроллера, выдал такую аварию - https://disk.yandex.ru/i/PHdZ6ZVGTxuGHg.
При этом также всё нормально работает.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 13:05   #28
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Также ошибка "Низкое напряжение" появляется во время загрузки проекта.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 11:38   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Также ошибка "Низкое напряжение" появляется во время загрузки проекта.
А что реально творится с питанием? Что тестер показывает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 13:28   #30
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что реально творится с питанием? Что тестер показывает?
Сейчас тестил питание, несколько раз подряд включил-отключил когда контроллер еще не загрузился.

В итоге сейчас модули перестали опрашиваться и индикатор горит белым.

Фото - https://disk.yandex.ru/d/NnFtl6yWeY8FQQ.

Что мне сделать чтобы сейчас вывести ПЛК из такого состояния???

Также измерил осциллографом напряжение в момент подачи питания. Одна клетка - U-10В, T-10ms.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024