|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.05.2021, 10:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Доброго дня!
Если обесточить контроллер на время более 4 минут, то выползают аварии (см. фото). Контроллер 2222.70, три модуля МРЛ 1300, 2100 и 3400. Лоджик - 33.0233. Прошивки МРЛ обновлены. Проект - https://disk.yandex.ru/d/3lgsqee6_wT8DQ |
31.05.2021, 10:57 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.05.2021, 11:15 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
31.05.2021, 11:22 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Повторите отключением от контроллера. Возможно у БП очень хорошие конденсаторы)
По результату будем принимать решение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.05.2021, 12:00 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Отключил от контроллера (=24 В), всё равно.
|
31.05.2021, 12:04 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Сейчас после входа в сис. меню появилась заветная надпись на черном фоне: "SMLogix core abnormally stopped"
|
31.05.2021, 12:04 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.05.2021, 12:08 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Вот эта прелесть -
|
31.05.2021, 12:10 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Вы можете по sftp подключиться к контроллеру и скачать папки var/logs и projects?
Проблему пока повторить не смог, поэтому от вас требуется дополнительная информация: - напишите или предоставьте скрины из системного меню версии ПО контроллера - можете по sftp подключиться к контроллеру и скачать папки var/logs и projects? - эта проблема проявляется постоянно или носит переменный характер? - модули обновлены из системного меню? - проявляется только в такой конфигурации, или в другой тоже проявляется (например, оставить только один модуль)? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.05.2021, 12:24 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
Аварии MTB появляются ну скажем в 7 из 10 случаев перезапуска по питанию. А остановка ядра появилась сегодня в первый раз. Модули МРЛ прошиты версией 1.2.58 Установлено три модуля МРЛ, в других конфигурациях не пробовал. |
|
31.05.2021, 12:54 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Любым sftp клиентом(например, filezilla) подключаетесь по ip к контроллеру (логин root и пароль либо по умолчанию, либо тот, что указали в проекте), порт 22, далее скачиваете указанные папки
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 31.05.2021 в 14:15 |
|
31.05.2021, 14:50 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Готово
|
31.05.2021, 15:38 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.05.2021, 16:17 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
01.06.2021, 13:04 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Проверил каждый модуль по отдельности - аварий нет. А если по два модуля во всех комбинациях, то появляется авария.
Напомню что аварии появляются только в случае отключения питания не менее 4 минут. |
01.06.2021, 13:59 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
Отключаю питание (=24В), контроллер отключается > жду 4 минуты > включаю > контроллер выдаёт ошибки. |
|
01.06.2021, 14:16 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
01.06.2021, 14:25 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
01.06.2021, 14:34 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
У нас версия, что у вас где-то что-то разряжается и мешает инициализации МТВ. Или что-то включается параллельно с инитом.
Отказ идёт по дальнему модулю. Первый инит происходит с ошибкой, второй уже нормален и вся дальнейшая работа происходит корректно. Мы загрубим детект ошибок, чтобы он не пищал как юноша от первой же неудачи Вы, как временное решение, можете просто запретить аварию, чтобы она не маячила. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2021, 14:36 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
01.06.2021, 14:50 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
|
|
01.06.2021, 14:58 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
Акела стал часто промахиваться __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.06.2021, 15:33 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
|
|
01.06.2021, 15:34 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.07.2021, 12:11 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
В текущей версии SMlogix повторить проблему не удалось. Пишите, если у вас будет повторяться.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.08.2021, 09:21 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
При этом все работает нормально. Добавлено через 29 минут Сейчас при поданном питании 24 VDC вынул микроUSB из контроллера, выдал такую аварию - https://disk.yandex.ru/i/PHdZ6ZVGTxuGHg. При этом также всё нормально работает. |
|
18.08.2021, 13:05 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Также ошибка "Низкое напряжение" появляется во время загрузки проекта.
|
19.08.2021, 11:38 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
А что реально творится с питанием? Что тестер показывает?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2021, 13:28 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Сейчас тестил питание, несколько раз подряд включил-отключил когда контроллер еще не загрузился.
В итоге сейчас модули перестали опрашиваться и индикатор горит белым. Фото - https://disk.yandex.ru/d/NnFtl6yWeY8FQQ. Что мне сделать чтобы сейчас вывести ПЛК из такого состояния??? Также измерил осциллографом напряжение в момент подачи питания. Одна клетка - U-10В, T-10ms. |