|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.03.2021, 10:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 1
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 1011000 Modbus RTU
В сигнетике новичок.
Использую SMH4 1011000 (или он меня), SMLogix 3.33.0199. Контроллер форматировал, ядро обновлял, DEB-пакет обновлял. Перечитал, не один день форум, не нашел ответа - сильно не бейте ПОЖАЛУЙСТА. Проблема с протоколом Modbus RTU. Контроллер в сети Master. Опрос Slave устройств нормальный. А вот при попытке записи в Holding Register, стандартная функция 0x06, в настройках карты памяти подходит только один вариант R/W(out) - вот тут и получилась проблема. Контроллер в сеть предает последовательно функции 0x03 и 0x06. Отдельно функцию 0x06 нельзя? Некоторые устройства имеют регистры только для записи - и при получении функции 0x03 получаем ошибку. Понятно что можно ее игнорировать - но это не правильно. Подскажите реально отправить только функцию 0x06? |
21.03.2021, 17:09 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 858
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: SMH4 1011000 Modbus RTU
Нет.
По какой-то неведомой причине все контроллеры сегнетикс после записи в холдинг регистр осуществляют чтение. С Coil - такая же ерунда. |
Благодарность от: |
21.03.2021, 19:52 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: SMH4 1011000 Modbus RTU
|
22.03.2021, 10:48 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 1011000 Modbus RTU
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Modbus TCP в Modbus RTU через MOXA 3660 | swaips-87 | Связь с внешним миром | 2 | 06.02.2021 03:40 |
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" | Makrel | Связь с внешним миром | 11 | 21.04.2020 14:23 |
SMH4 и стандарт MODBUS RTU | lokteff | Вопросы о SMH4 | 4 | 26.07.2019 09:31 |
Нету связи по RS485 ModBus RTU | SapherJalt | Вопросы о SMH-2G(i) | 13 | 23.07.2017 03:10 |