|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.03.2021, 00:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Запуск нового MATRIX-1021-90 (нет проблемы)
Добрый вечер!
Купил новый матрикс-1021-90. Подключаю его по usb. На экране появляется монитор портов. см.вложение. При загрузке проекта отладка идёт, но на экране ничего не меняется. Моих экранов нет. Как избавиться от этого монитора? Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:46 |
19.03.2021, 05:33 | #2 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Вангую. Сначала отформатируйте и используйте последний лоджик.
|
19.03.2021, 09:44 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Для таких случаев нужно вкладывать бумажную инструкцию по быстрому вводу в эксплуатацию и всякие советы там чтоб были.
|
19.03.2021, 10:33 | #4 | |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Цитата:
Есть же справка и форум... https://forum.segnetics.com/showpost...92&postcount=3 или Вложение 9117 Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:46 |
|
19.03.2021, 10:47 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Согласен, нужна актуальная инструкция.
Контроллер продаётся вообще без бумаг. Называется, ищите в интернете. Рассказываю. Обновление ядра - не помогло. Обновление пакетов - не помогло. Нажимаем одновременно стрелки влево и вправо, заходим в системное меню. Выбираем Hardware -> Factory reset И всё!!! Карл. Получаем надпись "No project files" и начинаем работать. PS Только дорогущий супер-пупер скоростной usb кабель 22AWG 480Mbps зря купил (не сколько денег жалко, весь день по магазинам бегал искал). На дешманском кабеле с али проекты так же загружаются. __________________ Alexey5801 Последний раз редактировалось alexey5801@yandex.ru, 19.03.2021 в 11:03 |
19.03.2021, 11:02 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Скачайте актуальную версию SMlogix, отформатируйте контроллер по ЮСБ( не путайте с обновлением), после попробуйте загрузить проект. Если не поможет, напишите версию ПО контроллера и что пошло не так.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.03.2021, 11:30 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Слово такое страшное: "форматирование"!
|
19.03.2021, 11:33 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2021, 11:33 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Цитата:
Добавлено через 6 минут Тревожник - он превратится в кирпич!) |
|
19.03.2021, 12:03 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Не, окирпичить Матрикс штатными средствами невозможно. Даже с полностью упасшей ОС режим программирования доступен и кирпич можно раскирпичить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2021, 12:04 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Цитата:
Удаление загруженного проекта делается быстрее из контроллера, как я описал выше. Секундное дело. PS Важно добавить, что при этих операциях у контроллера слетает пароль. Это приводит к ошибке "Операция прервана пользователем" при загрузке проекта. Пароль надо обновить. И всё готово. __________________ Alexey5801 Последний раз редактировалось alexey5801@yandex.ru, 19.03.2021 в 12:21 |
|
19.03.2021, 13:35 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Сейчас проект загружается и всё работает?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.03.2021, 19:17 | #13 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90
Спасибо, сейчас всё работает.
__________________ Alexey5801 |