|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
05.03.2021, 11:56 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Остановка процессора
Собственно всё что имею, это присланное мне вчера фото с вопросом: "что это? Работало, работало и вот". Я такого не видел никогда, поэтому переадресую вопрос техподдержке.
__________________ RTFM |
05.03.2021, 11:59 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Остановка процессора
Перезагрузка помогает или падает в то же самое состояние?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2021, 12:05 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Остановка процессора
По словам вопрошающих утром перезапустили, пока работает.
__________________ RTFM |
05.03.2021, 13:20 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Остановка процессора
Значит данные в ОЗУ попортились. Пусть наблюдают.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2021, 15:19 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Остановка процессора
Фото системных аварий.
__________________ RTFM |
05.03.2021, 15:29 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Остановка процессора
Авария деления на ноль в проекте? А что за версия софта? Такие аварии были только в ранних Тримах, потом её запретили.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2021, 15:44 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Остановка процессора
Цитата:
выводить и всю остальную информацию. а то часто народ как-то соображает что экран можно сфотать и отправить, а позвонить при этом и попросить инструкций - уже не дождёшься. да и потом, позже, найти кого-то на объекте кто дойдёт и потыкает кнопки тож бывает проблематично |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Остановка ядра | razerface | Вопросы о SMH4 | 8 | 25.06.2020 15:42 |
Остановка по угрозе заморозки (не Конструктор) | Skrimp | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 19.01.2018 11:44 |
Остановка стандартной программы вентиляции | batru4a | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 16.10.2015 23:08 |