|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.12.2020, 13:37 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Пароль на Системное меню (RTFM)
Здравствуйте господа. На одном из объектов произошла крайне неприятная история. Местные колхозники залезли в системное меню и случайно удалили проект. Можно ли запаролить вход в это меню?
|
20.12.2020, 15:33 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Системное меню
В разделе "Диагностика" есть два блока
PasswordSysMenu ReadOnlySysMenu В документации есть описание их работы. |