Описание: Одно из обновлений в 32-разрядной версии Windows 7 после установки ломает работу приложений с сетью по протоколу UDP. Из-за этого широковещательные UDP-запросы не проходят в локальную сеть. Номер обновления не установлен, но есть подозрение, что это некорректная работа инсталлятора Microsoft Update.

Изделие: Система с 32-разрядной версией Windows 7.

Проявление: В окне SMLogix "Поиск и диагностика" не находятся контроллеры по Ethernet интерфейсу.

Диагностика: Нарушение работы с сетью любого стороннего ПО на данном компьютере.

Как исправить: Переустановить Windows. Откат обновлений проблему не устраняет.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2016 в 10:26
pronux вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
2Gi не запрашивает конфогурацию у SMConnect сервера petrov.dv SMConnect & SMConfig 12 13.12.2016 13:47


Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021