|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.10.2013, 12:07 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
smh2gi, работа без DynDNS
Добрый день. Есть у меня SMH2Gi, программа написана, все работает. Но теперь необходимо что бы можно было удаленно смотреть аварии и управлять системой. Воткнул я 3G модем в контроллер, он его видит, интернет поднимается. А что дальше? Как мне с удаленного компа через интернет к нему подключиться? Ip адрес естественно у него динамический, DINDNS в SMConnecte не работает. Что то я уперся который день, голова дымиться.
|
15.10.2013, 12:12 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2013 в 15:30 |
15.10.2013, 13:17 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем
Этот контроллер является VPN сервером. А вопрос в том как к нему клиенты могут конектиться если ИП у него постоянно разный, а привязать его к имени нет возможности- динннс еще разработчики не допилили.
|
15.10.2013, 14:08 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем
Никак, сервер должен быть на белом IP. Как вариант - можно перед контроллером поставить маршрутизатор с поддержкой DynDNS. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2013 в 15:21 |
15.10.2013, 14:17 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем
Какие есть варианты удаленного управления на объекте где нет сети и интернета
Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2013 в 15:21 |
15.10.2013, 15:08 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: smh2gi, как жить без DynDNS
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2013 в 15:21 |
15.10.2013, 15:12 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2gi, как жить без DynDNS
модем мне для того что бы через него получить доступ с контроллеру удаленно.
|
15.10.2013, 15:27 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: smh2gi, как жить без DynDNS
1) Должен быть контроллер в исполнении xxxx-3x-x 2) Должен быть совместимый USB-модем 3) Должно быть покрытие сотовой сети 4) Сеть должна поддерживать передачу данных 5) Должен быть "белый" IP При невыполении хотя бы одного условия контроллер не может выступать в роли VPN-сервера. При выполнении условий 1..4 контроллер SMH-2Gi в любой модификации может выполнять функции VPN-клиента. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.10.2013, 16:24 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем
|
15.10.2013, 16:49 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем
Посмотрел, действительно опсос выдает серый айпи. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
WEB SCADA на SMH2Gi - демо | AlexMan | Вопросы о SMH-2G(i) | 167 | 02.02.2022 19:23 |
Работа системы без вытяжки или притока | rybnv | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 25.04.2019 13:16 |
Logix: Работа на порту невозможна | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 09.06.2018 11:51 |
SMConnect - количество клиентов в сети SMH2G(i) | the answer | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 20.09.2012 11:38 |
Работа без одного MR | kps | Вопросы о Pixel | 1 | 11.10.2011 13:18 |