|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.04.2013, 07:55 | #1 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Имеется 5 контроллеров: 2Gi - 2шт и SMH2010 - 3шт. Работают все в одной сети модбас по 485-му интерфейсу. Один из 2Gi является мастером для всех контроллеров. Есть еще один прибор, если быть точным Logoscreen nt (регистратор), который по задумке должен брать необходимые данные о температуре, влажности, давлении и т.п. с этих контроллеров. Есть у него как 485, так и 232 интерфейс, все вроде бы хорошо, цепляй его в сеть еще одним слейвом и присылай на него мастером данные.
Но вот незадача, данные он может сохранять и регистрировать только в том случае если является мастером. Было решено прицепить его к 232 интерфейсу (сом 2), нашего мастера (2Gi), через конвертор интерфейса RS 232<=> RS 485 т.к. он установлен достаточно далеко от шкафа управления. Все бы ничего, но формат данных этого чертового логоскрина может быть только восьмибитный с 1 стоповым битом, а не с двумя как по умолчанию у 2Gi. Поменять формат данных у слейва 2Gi вроде как удалось, с помощью управления из FBD. А вот каким образом изменить формат данных на 2Gi мастере? К сожалению, не смог найти ответ на это самостоятельно. |
13.04.2013, 16:09 | #2 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Там где устройства com1 или com2 свойства и там две галочки внизу направо показывают. Нажимаете их и там скорость и всё остальное меняется.
|
13.04.2013, 16:17 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
На самом деле на каждом устройстве во вкладке задавать надо в свойствах. Нажимаете и там выплывает вкладка содержащая карта памяти устройства, сортировать по алфавиту удалить и свойства. Вот именно в свойствах вы и меняете. В той самой двойной галочке которая направо показывает.
|
13.04.2013, 18:34 | #4 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
А если вы имеете ввиду в программе на си то там функция openDevice и в ней шестой параметр
|
13.04.2013, 19:57 | #5 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Все вроде прошло удачно со всеми тремя SMH2010, а изменение свойства на Slave устройстве 2Gi - разорвало связь между 2Gi (master) и 2Gi (slave). Т.е., как я понимаю, запросы мастера перестал "понимать" слейв. Сначала забил на это и вернул 8N2 только для одного слейва, и все заработало снова. Получилось что 3 слейв устройства (SMH2010) опрашивались по 8N1, а одно слейв устройство (2Gi) опрашивалось по 8N2. Мне это показалось странным, т.к. я предполагал что все слейв устройства должны работать по одному формату в одной сети. Именно этим я и руководствовался, когда решил сменить формат данных на 2Gi (slave) с помощью FBD. Вроде получилось. Но я предполагал что раз все слейв устройства работают в одном формате, а сом1 и сом2 связаны настройками по скорости и адресу, то Мастер являющийся слейвом в другой сети, так же сменит свой формат на 8N1, но этого не произошло На самом деле не знаю так это или не так, или очередной глюк сегнетикса, мне сложно сказать потому как технических подробностей протокола не изучал, но чувствуется надо будет углубиться в эти вопросы. Но с обывательской точки зрения вижу следующее, на SMH поменять формат данных удалось, а вот на 2Gi нет, точнее удалось только на одном из двух. Либо просто в SMH и 2Gi по умолчанию установлены разные форматы передачи данных, а я этого не заметил ввиду кучи эксперементов по установлению связи между ними. Такое ощущение что надо где-то поставить галочку, как ту которая разрешает изменять формат данных из FBD для слейв устройств, а я ее не могу найти. Или эта "галочка" должна быть в моем "Логоскрине" что-нибудь типа "разрешить управлять форматом данных на слейв устройствах"? А если этот Logoscreen не умеет этого делать и тупо работает на одном из трех вариантов 8*1? Как быть что делать, как их подружить? |
13.04.2013, 21:12 | #6 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Попробуйте в http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/ почитать статейку порты и слейвы. Вроде там что-то было если мне не изменяет память.
|
13.04.2013, 22:48 | #7 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Будем ждать до понедельника, тех поддержку... Если смогу решить вопрос раньше, отпишусь. |
14.04.2013, 14:32 | #8 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
А в опциях поиск и диагностика смотрели? Там что-то было про настройки com1. Я бы глянул да контроллер на работе.
|
14.04.2013, 14:32 | #9 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Вроде там менялись какие-то параметры.
|
15.04.2013, 00:53 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2013, 02:53 | #11 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Есть порт com1(или /dev/ttyS0) с параметрами 9600 8N1 master. К нему надо подключить SMH-2Gi slave. Где у SMH-2Gi поменять 8N2 на 8N1 на последовательных портах? Через СИ-шную программу это функция serial.opendevice шестой параметр. Как настроить проверку на чётность и количество стоп бит если контроллер SMH-2Gi выступает в качестве слейва?
|
15.04.2013, 08:26 | #12 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Потом проделал следующие эксперименты: 1) Соединял просто 2Gi(1) и 2Gi(2) (на схеме с слева, на право) без всех остальных устройств и вытаскивал блок xSlavex (при управлении параметрами сети из FBD). При этом (2) - Слейв а (1) - Мастер. Так вот Мастер 2Gi(1) видит слейв 2Gi(2) только в одном случае если формат данных = 0 т.е. 8N2. 2)Тоже самое, только (2) - Мастер, а (1) - Слейв. В этом случае Мастер 2Gi(2) видит слейв 2Gi(1) и при 0 и при 16 формате данных т.е. 8N2 и 8N1. При этом ПО в 2Gi(2) было новее, (по вашему совету, Арсений, обновил). Первое мое предположение что виновато во всем старое ПО контроллера 2Gi(1). Соответственно первое что сделал обновил ПО с помощью SMLogic по Ethernet (только ПО без файлов линукса). Повторил выше описанные два теста. Результат тот же. Подумал, может следует обновить файлы линукса, как Вы писали в том сообщении. Попытался обновить, но не удалось, при попытке залить прошивку не происходит абсолютно ничего, хотя делаю все в строгом соответствии с хелпом. Решил обмануть и подцепиться ADSToolkit_std, но опять же безрезультатно, пишет контроллер не найден, хотя все как положено: контроллер перед попыткой связи переводил в режим программирования, и драйвера есть все, 2 устройства отображаются в Jungo и WinDriver, и MX27... Короче обновить файлы Линукс мне не удалось. Но эксперименты на этом не закончились Не помню уже какими идеями я руководствовался, но решил физически поменять 2Gi местами, что бы в одной сети RS485 com1 у всех Slave контроллеров был формат 8N1. Что собственно и сделал, 2Gi(1) поменял местами с 2Gi(2), получилась аналогичная схема что и прикрепленная, только формат данных 2Gi(slave) стал 8N1. Однако это не помогло и я все так же не мог достучаться к мастеру из OPC Lectus Modbus с настройками порта 8N1, и без проблем считывал инфу если менял настройки порта на 8N2. В Logoscreen'e, к сожалению, невозможно в принципе поменять формат данных на отличный от 8*1, и так же я не могу сделать его Slave устройством, потому что тогда он не будет сохранять данные и вообще ничего уметь делать не будет. Могу только сменить интерфейс на RS232 с теми же самыми условиями что он будет мастером опрашивать в формате 8*1. |
15.04.2013, 11:46 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Настройки любых устройств, подключенных к СОМ1 контроллера "SMH-2Gi (master)" абсолютно никак не влияют на связь с панелью. Возвращайте настройки обратно. Теперь собственно о панели и SMH-2Gi: к сожалению, в настоящий момент изменить формат кадра порта-"слейва" невозможно. Пути решения: 1) Сменить контроллер SMH-2Gi на SMH-2G. SMH-2G может управлять настройками портов до мелочей 2) Сменить панель на ту, которая поддерживает формат кадра 8N2 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.04.2013 в 11:58 |
15.04.2013, 12:09 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
1) Времени ждать SMH-2G у нас нет, да и потянет ли он такой проект (подробности у AlekSir). 2) Это у нас не панель, а самописец, который установлен по требованиям заказчика. |
15.04.2013, 12:13 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2013, 13:40 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
PS. 354$ за программу к своему устройству - вот где люди деньги делают! С такими затратами уже запросто можно разговаривать о Pixel12xx+Ethernet как о конвертере, который будет читать данные с 2Gi по Modbus-TCP и отдавать данные самописцу в 8N1... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2013, 14:59 | #17 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
В инструкции черным по белому написано: "Параметры в пределах Modbus-Master могут устанавливаться только в том случае, если при настройке для интерфейса RS232/RS485 в качестве протокола был выбран Modbus-Master." (страница 4 в прикрепленном мной файле). А нам как раз и надо выставлять параметры в пределах модбас-мастер, для того что бы прибор мог данные из сети воспринимать как сигналы с датчиков. Другого способа к сожалению там нет. :banned08: Да и меня прибор стоимостью 4к евриков, как сами понимаете, не хочется. Да и все программки у нас есть, заказывали вместе с прибором. Только это просто выкачивание денег и практически ничего более... к сожалению. |
15.04.2013, 16:18 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2013, 17:05 | #19 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
|
15.04.2013, 17:49 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
маленькое ремарка.
как то в голову мне не пришло при разработке , что в природе может быть устройство мастер, под который надо затачивать параметры слейва. как то все же видится более правильной такая политика - к мастеру можно подключить любые слейвы. |
15.04.2013, 19:18 | #21 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
|
15.04.2013, 23:08 | #22 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Прокралась у меня в голову одна идея...
А OPC Lectus Mudbus может имитировать Slave устройство, которое бы мы опросили Logoscreen'ом? Попробую этим заняться завтра... |
16.04.2013, 00:34 | #23 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
|
16.04.2013, 00:37 | #24 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
|
16.04.2013, 11:27 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.04.2013, 11:28 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.04.2013, 11:46 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
|
16.04.2013, 22:45 | #28 |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
|
22.04.2013, 12:32 | #29 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
Связь через Pixel + модуль Ethernet налажена.
Сегодня должен прийти 2G... Посмотрим как с ним получится. Спасибо, Арсений, за поддержку. Только бы было бы какое-нибудь более подробное техническое описание контроллеров. Что бы можно было изучить все эти нюансы заранее и планировать ту же самую сеть между различными устройствами. А то как выясняются не все мастеры умеют работать со всеми слейвами. Да и вас мучить будут меньше, всякими дурацкими вопросами, а самое главное сроки решения подобных вопросов сократятся. |
23.04.2013, 09:42 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMLogix Как узнать что получены данные по Modbus? | Artsen | SMLogix | 21 | 25.01.2019 17:29 |
Wientek, 2Gi, Modbus и InputStatus | canada | Проблемы с панелями Weintek | 12 | 16.08.2017 13:05 |
Segnetics 2Gi и несколько ЧП через Modbus | matvey_antohov | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 22.11.2016 06:19 |
Получение данных от Pixel по Modbus | ngs | Связь с внешним миром | 5 | 30.08.2016 15:04 |
Чтение данных блоками по протоколу Modbus | Dron | Связь с внешним миром | 6 | 28.04.2010 12:06 |