|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.01.2024, 09:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FMR-1020 не работают DIN (нет проблемы)
Добрый день. Собрал связку Pixel+FMR-1020. К FMR подключены 5 датчиков "сухой контакт", 7 дискретных и 2 аналоговых выходов. При замыкании датчиков лампочка на модуле загорается, но система не реагирует на замыкание/размыкание. Все выходы в отладке отрабатывают. Прошивку модуля обновлял. Подскажите, куда копать?
|
10.01.2024, 10:57 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Расшифруйте, пожалуйста. Что за система? Как смотрите?
Какова предыстория модуля? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.01.2024, 11:04 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Модуль новый (куплен перед Новым годом). Система управляет приточно-вытяжной системой вентиляции с водяным нагревателем, роторным рекуператором и возможностью раздельного включения приточной и вытяжной части. На модуль заведены: выключатель вытяжной части, защита вытяжного вентилятора, фильтр вытяжки и защита двигателя рекуператора. Приточная часть запускается без проблем. При попытке запустить вытяжку никакой реакции. Пробовал программно соединить вход модуля и свободный выход. При подаче сигнала на вход, выходное реле не отрабатывает
|
10.01.2024, 11:13 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Попробуйте измерить напряжение на входе без сигнала и с сигналом. Лампочка зажигается аппаратно, а не программно, т.е. её зажигание не означает в абсолюте, что напряжения уже достаточно для срабатывания входа. Хотя обычно всё именно так, вся система построена, чтобы это было верно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.01.2024, 11:23 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Без сигнала напряжение 0, с сигналом 24,1
|
10.01.2024, 11:30 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Кроме того, в режиме отладки заметил такую картину. Это нормально? До этого FMR использовал только один раз и с ним проблем не было, поэтому внимания не обратил
|
10.01.2024, 11:53 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Цитата:
Пробовали обновлять ПО модуля? Питание постоянное или переменное используется? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.01.2024, 11:58 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Версия конфигуратора 5.4.0.017. Прошивку обновлял. Питание - постоянка
Добавлено через 57 секунд Пробовал запитать сам модуль от отдельного блока питания: результат такой же |
11.01.2024, 08:09 | #9 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Продолжил эксперименты. Попробовал сконфигурировать AIN как DIN. При подключении датчика AIN уходит в ошибку. Система не запускается
|
11.01.2024, 11:24 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Какой серийный номер модуля? Есть другой модуль, чтобы проверить с ним вашу схему? И приложите схему, на всякий случай. Пока выглядит так, что модулю требуется диагностика.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.01.2024, 11:33 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Другого модуля, к сожалению, нет. С/н 856838. Схема во вложении
|
11.01.2024, 12:09 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Какое питание модуля, постоянное или переменное?
Приложите конфигурационный файл, который загружаете в модуль. Из такой схемы ничего не понятно. Клемма 23, 17-22 на схеме каким клеммам модуля из РЭ соответствует? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.01.2024, 12:19 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Питание постоянное. Клеммы соответствуют РЭ (A1 - Pixel, A2 - FMR)
|
11.01.2024, 12:22 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Ваша конфигурация для модуля с суффиксом 0, а по серийному номеру вроде как 4, физически на шильдике устройства что написано?
И когда AIN как DIN используете - каким образом подключаете сухой контакт? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.01.2024, 12:59 | #15 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
По поводу конфигурации, заливал разные. Сейчас залил приложенную. При подключении на AIN перемычки или резистора система никак не реагирует
|
11.01.2024, 13:03 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Вы смотрели это именно в отладке из ФМРКонфигуратора? Какая именно авария модуля была, если считать ее конфигуратором?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.01.2024, 13:21 | #17 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Ошибку считывал из конфигуратора. Перегрузка ain
Добавлено через 30 секунд Именно в отладке |
11.01.2024, 14:00 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Можете снять крышку устройства и приложить сюда фото без крышки?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.01.2024, 10:37 | #19 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Фото модуля
|
12.01.2024, 11:38 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Со слов делаете вроде всё правильно, по фото тоже никаких аномалий не вижу, только значение 12В из конфигуратора смущает. Исходя из этого могу посоветовать сдать модуль на диагностику.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.01.2024, 11:40 | #21 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Вы имеете ввиду скрин из конфигуратора, который я отправлял ранее?
|
12.01.2024, 12:06 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Да.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.01.2024, 12:10 | #23 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Хорошо, будем отправлять
|
24.01.2024, 16:29 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Можете при отправлении указать "Илье в техподдержку" и написать либо тут либо на support@segnetics.com от чьего имени отправили?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.01.2024, 17:38 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Ко мне на стол попал ваш модуль, вот что удалось выяснить:
- Значение 24В в графе 12В - это баг, который проявляется на современных ФМР, мы его поправим. Тут только неправильное отображение, на работу никак не влияет. - Используя версию конфигуратора 5.5.0.019, подключился к вашему ФМР, выгрузил конфигурацию, перенастроил аналоговые входы с 4-20 на DIN, загрузил и подключился в отладке. Проверил работу аналоговых входов, подключая перемычку между входом и его "землей" - все входы работают. Проверил работу дискретных входов - подключил "+" на землю входов, а минус подключал к входам - все входы работают. Такое подключение соответствует подключению из вашей схемы. Наверно стоило попросить вас записать видео с демонстрацией проблемы, но меня сбили с толку ваши словесные описания(со слов вроде всё делаете правильно) и то, что вы уже работали с ФМР. Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.01.2024, 14:47 | #26 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
У меня просьба проверить связку Pixel+FMR.
Если всё в норме, отправляйте обратно. Восстановлю схему. Если не заработает, буду искать проблему в щите. Сейчас щит временно запустил с MR. |
26.01.2024, 15:18 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Пришлите ваш проект, с ним и проверю.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2024, 15:23 | #28 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
На почте
|
26.01.2024, 17:31 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
Уточните, а выходы работале в отладке лоджика или конфигуратора?
И еще, заметил в приложенной выше конфигурации вы поставили значение задержки 100мс - для чего вы это сделали? Изменил значение на 0 и с вашим проектом у меня всё заработало. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2024, 19:35 | #30 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-1020 не работают DIN
В кофигураторе проблем с выходами не было. Не работали в программе
|