Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.09.2019, 07:12   #1
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FMR-3022 проблема с Din

На модуле FMR-3022-10-0 не работают дискретные входы. Прошивку обновлял, версия 1.1.0065. Что странно, при подключении на общую клемму дискретных входов -24VDC и при подаче +24VDC на любой из 16 входов зеленый светодиод включается, а в режиме отладки через конфигуратор или через SMLogix входы остаются разомкнуты. Подскажите, в чем проблема?
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 11:05   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 проблема с Din

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
На модуле FMR-3022-10-0 не работают дискретные входы. Прошивку обновлял, версия 1.1.0065. Что странно, при подключении на общую клемму дискретных входов -24VDC и при подаче +24VDC на любой из 16 входов зеленый светодиод включается, а в режиме отладки через конфигуратор или через SMLogix входы остаются разомкнуты. Подскажите, в чем проблема?
Можно фото ваших подключений?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 11:31   #3
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-3022 проблема с Din

Снимаю вопрос. Причина была в следующем: если все dip-переключатели адреса на модуле находятся в положении off то входы не работают, если перевести в положение on хотя бы один то все работает.
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024