Есть модуль FMR-1021, с аналоговыми входами и аналоговыми выходами. Запитан от БП 24в DC (импульсный), нужно для аналоговых датчиков.
Но, есть сервопривод AME23 Danfoss (входной управляющий сигнал от 0 до 10 В), который работает от 24AC (трансформатор) и нужно что бы этот сервопривод, управлялся с этого же FMR-1021.

И я тут фиг знает, это вообще возможно?

Просто что бы управляющий сигнал шел с FMR-1021, он должен быть относительно минуса DC БП и чисто по одному проводу управляться не будет, т.е. минус от БП DC, нужно будет соединить с одним из проводов транса, но это же фигня выйдет. Но в схеме указано, что управляющий, должен быть постоянного тока.
Изображения
Тип файла: jpg 24545.jpg (62.1 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 5656.jpg (88.0 Кбайт, 39 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2022, 18:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1021 и сервопривод AME23 Danfoss

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
минус от БП DC, нужно будет соединить с одним из проводов транса, но это же фигня выйдет.
Всё правильно, так и нужно. На схеме вы правильно нарисовали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024