|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.06.2017, 13:27 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25
ДД! подскажите умные люди есть ли возможность подключить датчик температуры рт100 по трехпроводной схеме к пикселю? в мануалах нет такой информации...
|
22.06.2017, 13:34 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25
Не поддерживает пиксель трёхпроводную схему подключения.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.06.2017, 13:37 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Варианты решения данной проблемы есть какие-то?
Если подключать такой датчик по двухпроводной схеме рекомендуется соединить два короткозамкнутых у датчика провода вместе, для уменьшения споротивления соединительных проводов (так же можно один из короткозамкнутых проводов заизолировать и не подключать или откусить кусачками). Датчик будет работать в двухпроводной схеме не внося никакой дополнительной погрешности. Это то хоть работать будет?))) Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2017 в 14:46 |
22.06.2017, 13:46 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25
1. Подключить двухпроводную схему и иметь большие погрешности.
2. Использовать датчик pt1000. 3. Использовать нормирующий преобразователь 4..20 мА 4. Использовать внешний модуль расширения с аналоговыми входами и подключением по rs485. Я бы использовал второй вариант. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.06.2017, 14:04 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25
если использовать не рт100 а рт1000-трехпроводный и подключить по длухпроводной схеме то не должно быть таких сильных погрешностей правильно?
|
22.06.2017, 14:51 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25
Цитата:
Почему они появились и почему применяются, можно узнать в википедии, например. Погрешности на Pt1000 можно узнать из РЭ на контроллер. Ну и этот материал тоже вам будет полезен: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1685 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2017 в 15:19 |
|