Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.04.2017, 10:37   #1
Magnetron
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нет связи с МР

Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой: Pixel 2511 с MR 800 работает с программой управления вентиляции. Время от времени выскакивает аларм: "Нет связи с МР" после вычитывания лога в системных ошибках аларм пропадает, через некоторое время возникает снова. То есть есть ощущение, что связь теряется кратковременно.

В чем может быть проблема? Как исправить?
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 11:56   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Можете фотографию контроллера сделать так, чтобы было видно шлейф между модулем и контроллером?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 15:40   #3
Magnetron
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Фото
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0595.jpg (498.3 Кбайт, 142 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0598.jpg (496.5 Кбайт, 91 просмотров)
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 17:37   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Для начала - посмотрите в журнале аварий, в какое время возникает авария по потере связи. Есть ли какие-то стабильные промежутки, или это привязано как-то к процессам вокруг контроллера и т.д. Проще говоря - проверьте возникновение ошибки на предмет периодичности повторений.

Ещё было бы теперь неплохо взглянуть на фотографию щита в сборе, чтобы было видно, как стоит контроллер и что вокруг него.

Ну и немного испытаний лишними не будут: Если есть возможность - вытащите контроллер и модуль из ящика и на столе в кабинете запитайте эту связку (только контроллер и только модуль). Ничего подключать к входам/выходам контроллера не надо, только подать напряжение с блока питания. Оставьте эту систему в работе на время большее, чем средняя периодичность возникновения аварии. Это даст понять, находится ли проблема в контроллере/модуле или она вокруг них в ящике.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 11:37   #5
Magnetron
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Здравствуйте.
Итог наших манипуляций по решению проблемы пока такой: сначала поменяли шлейф (не помогло), затем модуль MP.
После замены модуля прошло более 2-х месяцев, ни одного флапа со связью не было.

Тем не менее вопрос все равно остается - снятый модуль MP подключенный на стенде с той же самой программой на тестовом Pixel в течении месяца тоже проблему не воспроизводил. Единственная разница в режиме работы - на стенде программа работала в "холодном" состоянии - к контроллеру не были подключены датчики.
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 11:42   #6
Magnetron
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Для начала - посмотрите в журнале аварий, в какое время возникает авария по потере связи. Есть ли какие-то стабильные промежутки, или это привязано как-то к процессам вокруг контроллера и т.д. Проще говоря - проверьте возникновение ошибки на предмет периодичности повторений.
За 4 месяца фиксации аварии в журнале никакой последовательности выявить не удалось: промежутки между авариями были от 20 минут до 24 суток, при этом режим работы контроллера в зимний период практически не менялся ввиду относительной стабильной температуры снаружи. Всего аварий за время наблюдений было около 15.
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 11:45   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Присутствуют ли в непосредственной близости от контроллера и кабельных линий к нему преобразователи частоты, лифтовая шахта, двигатели, станции сотовой связи и прочее подобное оборудование?
А что на объекте с температурным режимом и с влажностью в помещении?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 12:59   #8
Magnetron
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Присутствуют ли в непосредственной близости от контроллера и кабельных линий к нему преобразователи частоты, лифтовая шахта, двигатели, станции сотовой связи и прочее подобное оборудование?
А что на объекте с температурным режимом и с влажностью в помещении?
Контроллер находится в металлическом заземленном шкафу (фото).
ПЧ в 3-х метрах от шкафа. Двигатели вентиляции находятся внутри заземленных коробов, ближайший в 2 метрах от шкафа. Мощности 3,5 КВт.
Лифта в здании нет, сотовых сооружений тоже.
Температура поддерживается 20 С (помещение аппаратной узла связи). Влажность не более 40%.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0607.jpg (480.1 Кбайт, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0614.jpg (105.5 Кбайт, 49 просмотров)
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024