Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, по управлению...
Имеется 2 ступени электрокалорифера, первая управляется контактором+твердотельные реле, вторая просто контактором. В макросе в созаданном конструктором проекте используются две ступени, а куда и как подключать твердотелки не совсем понятно...Хочу понять как это логически все должно работать, контактор первой ступени включен постоянно в режиме зима, по какому принципу тогда работают твердотелки...И на выход дискретный макроса первой ступени мы садим контактор или твердотелки...
Со второй ступенью понятно, подключается когда не хватает мощности первой ступени.
Yasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 18:25   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

ТТР подключается на первую ступень (выход "bit0/Ст1")
Контактор второй ступени - на вторую ступень (выход "bit1/Ст2").

При этом на входе "Настройка" макроса должно быть установлено значение "2". Ну и вход "Ступеней" тоже = 2.

ТТР будет работать в ШИМ режиме. Период можно установить внутри макроса (у вложенного основной макрос макроса будет вход "Период ШИМ, сек", по-умолчанию установлено 4 сек.).
Более подробно (с иллюстрациями) работа макроса ТЭНа описана в шаблонах инструкций, которые идут вместе с Конструктором HVAC.
Изображения
Тип файла: png электрокалорифер.png (129.2 Кбайт, 99 просмотров)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 12:22   #3
Yasya
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
ТТР подключается на первую ступень (выход "bit0/Ст1")
Контактор второй ступени - на вторую ступень (выход "bit1/Ст2").
Ага, спасибо, а контактор первой ступени получается всегда будет в замкнутом состоянии зимнем режиме?
Yasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 12:24   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Зависит от того, от чего он запитан. Контактор нужен на тот случай, если ТТР пробито и вент.установка останавливается - чтобы тэны не сгорели. В таком случае, его запитывают от выхода на вентилятор. Всё зависит от схемы, которая применена у вас.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 12:26   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Я б еще питание этого контактора через термостат тэна пропустил.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 12:37   #6
Yasya
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Зависит от того, от чего он запитан.
В схеме получается после автомата защиты идет контактор, после него уже твердотелки. Для лучше защиты. Все получается сидит на дискретных выходах, и катушка контактора, и ТТР.
Yasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 12:38   #7
Yasya
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Я б еще питание этого контактора через термостат тэна пропустил.
Термостат отдельно завела на вход, по нему будет отрабатывать авария и полностью блокировать работу нагревателя.
Yasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 13:17   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Yasya Посмотреть сообщение
Термостат отдельно завела на вход, по нему будет отрабатывать авария и полностью блокировать работу нагревателя.
Вы всё-таки подумайте об этом:
Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Я б еще питание этого контактора через термостат тэна пропустил.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 15:31   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Yasya Посмотреть сообщение
Ага, спасибо, а контактор первой ступени получается всегда будет в замкнутом состоянии зимнем режиме?
Подключите контактор параллельно "вентиляторному", в этом случае он будет замыкаться только при работе вентустановки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 22:03   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
ТТР подключается на первую ступень (выход "bit0/Ст1")
Контактор второй ступени - на вторую ступень (выход "bit1/Ст2").

При этом на входе "Настройка" макроса должно быть установлено значение "2". Ну и вход "Ступеней" тоже = 2.

ТТР будет работать в ШИМ режиме. Период можно установить внутри макроса (у вложенного основной макрос макроса будет вход "Период ШИМ, сек", по-умолчанию установлено 4 сек.).
Более подробно (с иллюстрациями) работа макроса ТЭНа описана в шаблонах инструкций, которые идут вместе с Конструктором HVAC.
Я бы сделал немного по другому, но суть та же только когда не используется ЭКал. (к примеру летом) контактор не за питан. См. фото.
Изображения
Тип файла: jpg 111111.jpg (108.4 Кбайт, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 44444.jpg (112.6 Кбайт, 104 просмотров)


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 09.11.2022 в 18:10 Причина: Удалил вложения за ненужностью
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 23:56   #11
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа ступеней электрокалорифера

Я бы сделал отслеживание состояния автоматов, через которые запитываются ступени ТЭНов, и реконфигурацию макроса при отключении ступеней.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024