Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.01.2024, 08:38   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию "Последние из могикан"

Недавно собрал шкаф с последним SMH2G который лежал у меня на складе. До этого он приехал с объекта и уехал в ремонт - на объекте он отключился и не включался. Признаюсь, у себя на столе я его не проверил. Отправил в ремонт. Мне его вернули с формулировкой "прислали рабочий контроллер". Включил у себя на столе - работает. Через некоторое время собрали на нем шкаф, запрограммировал, проверил и отправил заказчику. Вчера его запускал на объекте налдчик заказчика. И в один прекрасный момент он также не включился. Перед этим он написал какой-то Error на английском языке (наладчик это не сфотографирвал). Отключение питания минут на 5 и обратно включение его "оживило" и систему запустили. В ходе разговора с наладчиком я выяснил, что тот коротким отключением/включением питания сбрасывал аварии и вот после одного такого "выкл/вкл" он выдал этот Error, и при повторении "выкл/вкл" уже не включился. Я наладчику объяснил что так делать не надо и объяснил что сбрасывать аварию надо при помощи кнопки ESC. Вроде как систему он запустил. Насколько надежно оставлять такой контроллер на объекте? Это штатная ситуация, которая лечится отключением питания контролера? (Разморозить систему не страшно так как она на электрическом калорифере). Видимо в прошлый раз также краткое "выкл/вкл" питания привело к тому что контроллер не запустился. А дальше эксплуатация на объекте уже не делала отключение на более длительное время. И я при получении его назад не проверил.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 11:11   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Последние из могикан"

А какой серийный номер контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 11:16   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Последние из могикан"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В ходе разговора с наладчиком я выяснил, что тот коротким отключением/включением питания сбрасывал аварии и вот после одного такого "выкл/вкл" он выдал этот Error, и при повторении "выкл/вкл" уже не включился.
У меня есть предположение, что контроллер некорректно "засыпает" и поэтому не может "проснуться". Т.е. процессор должен 2 сек держаться на конденсаторах и быстрое вкл/выкл ему вообще, как говорится, "побоку". Возможно эти 2 сек не держится.

Ещё вариант - батарейка села в замыкание, поэтому это хоть и не приводит к сгораниям (мы рассмотрели случай переполюсовки), то возможно утечка через неё великовата, далее повтор того, что описано выше.

Ну и банально какая-то неисправность, которая не выявилась на стендах. Поэтому и вернули, как рабочий. А где-то какая-то утечка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 11:19   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Последние из могикан"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А какой серийный номер контроллера?
Попрошу наладчика сфотографировать сегодня


Добавлено через 52 секунды


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня есть предположение, что контроллер некорректно "засыпает" и поэтому не может "проснуться". Т.е. процессор должен 2 сек держаться на конденсаторах и быстрое вкл/выкл ему вообще, как говорится, "побоку". Возможно эти 2 сек не держится.

Ещё вариант - батарейка села в замыкание, поэтому это хоть и не приводит к сгораниям (мы рассмотрели случай переполюсовки), то возможно утечка через неё великовата, далее повтор того, что описано выше.

Ну и банально какая-то неисправность, которая не выявилась на стендах. Поэтому и вернули, как рабочий. А где-то какая-то утечка.
Посмотреть в системном меню статус батарейки?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 11:28   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Последние из могикан"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Посмотреть в системном меню статус батарейки?
Это проще всего)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 08:05   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Последние из могикан"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А какой серийный номер контроллера?
Серийный номер 700923

В системном меню напряжение на батарее показывает 3662 мВ.

Пока "полет нормальный".
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024