Хотел спросить, знаком ли кто нибудь с алгоритмами работы вент. установки для бассейнов фирмы ИМП Клима, и возможно ли сделать что то аналогичное на оборудовании Сигнетикс, взамен существующей на Карел.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 16:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Хотел спросить, знаком ли кто нибудь с алгоритмами работы вент. установки для бассейнов фирмы ИМП Клима, и возможно ли сделать что то аналогичное на оборудовании Сигнетикс, взамен существующей на Карел.
Особенность басейнов - работа на рециркуляции с подмесом свежего воздуха для охлаждения.

Это если отопление не воздушное, конечно.

Бассейны все теплоизбыточны.

Конструктором такая схема напрямую не поддерживается, требуется перевес нескольких связей. Реально несложный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:01   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Особенность басейнов - работа на рециркуляции с подмесом свежего воздуха для охлаждения.

Это если отопление не воздушное, конечно.

Бассейны все теплоизбыточны.

Конструктором такая схема напрямую не поддерживается, требуется перевес нескольких связей. Реально несложный.
Не совсем понимаю что и как должно работать . в ней есть фреоновый осушитель . 2 калорифера (один калорифер преднагрев перед секцией смешения), рециркуляция, три или четыре датчика влажности, две скорости.
Подмес как я понимаю подключается когда влажность наружного меньше заданной влажности. Родной контроллер похоже приказал долго жить.
Если нужно могу изобразить саму установку.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю что и как должно работать . в ней есть фреоновый осушитель . 2 калорифера (один калорифер преднагрев перед секцией смешения), рециркуляция, три или четыре датчика влажности, две скорости.
Подмес как я понимаю подключается когда влажность наружного меньше заданной влажности. Родной контроллер похоже приказал долго жить.
Если нужно могу изобразить саму установку.
Там именно осушитель или охладитель с "функцией осушения"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:23   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там именно осушитель или охладитель с "функцией осушения"?
Вот это затрудняюсь сказать, описания работы нет.
Конденсатор в вытяжке, испаритель в притоке.
Думаю как осушитель.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:26   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Вот это затрудняюсь сказать, описания работы нет.
Конденсатор в вытяжке, испаритель в притоке.
Думаю как осушитель.
Обычный охладитель, возможно тепловой насос.

Размещение внешнего блока в вытяжке на мой взгляд хорошее решение - не уродует стену здания и расположен в лУчшем климате, чем улица. И всегда под обдувом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 18:05   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обычный охладитель, возможно тепловой насос.

Размещение внешнего блока в вытяжке на мой взгляд хорошее решение - не уродует стену здания и расположен в лУчшем климате, чем улица. И всегда под обдувом.
Насчет теплового насоса не уверен, четырехходового клапана там нет. Управляет осушителем отдельный холодильный контроллер. На него сигнал пуск приходит с основного контроллера.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 18:14   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Насчет теплового насоса не уверен, четырехходового клапана там нет. Управляет осушителем отдельный холодильный контроллер. На него сигнал пуск приходит с основного контроллера.
Значит обычный холодильник.

Либо, если вы испаритель с конденсатором перепутали, то тепловой насос для рекуперации.

Видел я странные схемы, в которых сочетались хороший толстый роторный рекуператор, тепловой насос и рециркуляция. То ли бабки сливали, то ли голову надурили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 18:20   #9
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит обычный холодильник.

Либо, если вы испаритель с конденсатором перепутали, то тепловой насос для рекуперации.

Видел я странные схемы, в которых сочетались хороший толстый роторный рекуператор, тепловой насос и рециркуляция. То ли бабки сливали, то ли голову надурили.
в 100% рециркуляции в режиме при отсутствии людей, будет как раз работать как осушитель. еще возможно осушитель запускается, когда влажность наружного воздуха выше влажности внутреннего в бассейне с небольшим подмесом саннормы. Т.е. есть режим работы, когда есть люди в бассейне и когда нет людей, если я правильно понял.
у меня схема есть принципиальная , управления четырехходовым там нет.
Фирма производитель специализируется на вент. установках для бассейна.

Последний раз редактировалось Iroha, 14.10.2013 в 18:38
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 18:47   #10
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Нарисуйте функц. схему вентиляции. А там скумекаем что, зачем.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 18:50   #11
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Нарисуйте функц. схему вентиляции. А там скумекаем что, зачем.
нарисую, только не быстро.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 11:37   #12
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
нарисую, только не быстро.
схема установки
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (46.0 Кбайт, 134 просмотров)
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 21:45   #13
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
схема установки
В общем разобрались с логикой работы этой установки.
Компрессорный агрегат выполняет функцию нагрева, осушителем он не работает. Регулирование влажности и охлаждение производится воздушными заслонками.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 19:49   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
В общем разобрались с логикой работы этой установки.
Компрессорный агрегат выполняет функцию нагрева, осушителем он не работает. Регулирование влажности и охлаждение производится воздушными заслонками.
вы ошиблись. наверняка.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 19:52   #15
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена оборудования

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вы ошиблись. наверняка.
Изготовитель прислал инструкцию на похожую установку.
В ней о работе компрессорного блока на осушение, ни слова не сказано. Только нагрев.
Хотя осушать будет, как побочная функция, в режиме полной или частичной рециркуляции.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024