По умолчанию МС: сгорит ли дискретный выход (решено)

Если на дискретный вывод DO 5-DO 9 подать минус питания (=24 в)
"извне" он сгорит? Ну, например, такая схема: DO 5 управляет нагрузкой
(лампочка), а параллельно DO 5 стоит кнопка, чтоб управлять лампочкой
можно было не только с DO 5, но и принудительно, кнопкой.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 17:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: МС: сгорит ли дискретный выход (оптореле)

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Если на дискретный вывод DO 5-DO 9 подать минус питания (=24 в)
"извне" он сгорит? Ну, например, такая схема: DO 5 управляет нагрузкой
(лампочка), а параллельно DO 5 стоит кнопка, чтоб управлять лампочкой
можно было не только с DO 5, но и принудительно, кнопкой.
Схему нарисуйте, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 17:17   #3
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: МС: сгорит ли дискретный выход (оптореле)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Схему нарисуйте, пожалуйста.
Вот эта
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (60.6 Кбайт, 109 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 17:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: МС: сгорит ли дискретный выход (оптореле)

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Вот эта
Клемма DOC модуля куда подключена?

В незамкнутой цепи сгореть ничего не может))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 18:03   #5
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: МС: сгорит ли дискретный выход (оптореле)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Клемма DOC модуля куда подключена?

В незамкнутой цепи сгореть ничего не может))
DOC подключен на минус питания
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 18:20   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: МС: сгорит ли дискретный выход (оптореле)

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
DOC подключен на минус питания
Ничего не будет. Можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024