Старый 01.06.2022, 11:32   #31
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

"В системном меню - оборудование - сброс на заводские настройки. С контроллера всё удалится. " - эта операция проделывалась уже неоднократно. Неоднократно мною же и писалось - это не решает проблему никак. После перезагрузки на экране контроллера надпись "Проектные файлы не загружены". Форматирование через лоджик всегда завершается на почти 100% прогрессе с ошибкой. Пробовал "Обновление ПО" - результат такой же, с такой же ошибкой. При попытке залить программу ту что работала на ПЛК до ее обновления появляются сообщения, скрины которых приложены в сообщениях выше. Есть еще мысли у техподдержки или пациента в ремонт?
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 11:39   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
"В системном меню - оборудование - сброс на заводские настройки. С контроллера всё удалится. " - эта операция проделывалась уже неоднократно. Неоднократно мною же и писалось - это не решает проблему.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 - здесь всё проверили? Также попробуйте перевести контроллер в режим форматирования кнопкой под крышечкой: откл. питение, подождать 10 сек, нажать кнопку, не отпуская вкл питание и через секунд 10 уже можно отпускать. В лоджике начать процесс форматирования.



Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Обновился на версию 3.34.0134. Ничего не изменилось. Техподдержка может что-то сказать по этому поводу? Возврат контроллера на ремонт?
Ну вот вы пишете программу для вентиляции. Забыли вывести на экран слово "Тревога". Вы говорите "нужно обновить программу в контроллере". А вам в ответ: "Возврат контроллера на ремонт?". Что вы ответите спрашивающему? Я серьёзно, если ответ будет хороший, я буду его использовать с вашего разрешения.


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Есть еще мысли у техподдержки или пациента в ремонт?
Исходный лоджик 3.32 бета-версия. Как там себя поведёт бета-версия операционный системы контроллера при работе свежего лоджика бог её знает. Нужно просто отформатировать контроллер и забыть о проблеме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2022 в 11:49
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024