По умолчанию Макрос термодатчика всего до 200 С

У меня термопреобразователь Pt100 с диапазоном -50...+500 С. Мне нужно измерять температуру примерно до 350 С. Использую макросы термодатчиков V 1.9 и V 2.2. - в них ограничение до 200 С. Как их разогнать
до 500 С?
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 12:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос термодатчика всего до 200 С

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
У меня термопреобразователь Pt100 с диапазоном -50...+500 С. Мне нужно измерять температуру примерно до 350 С. Использую макросы термодатчиков V 1.9 и V 2.2. - в них ограничение до 200 С. Как их разогнать
до 500 С?
Заменить порог 200 на порог 500.

Дальше посмотреть, не вылетает ли сигнал датчика за диапазон входа применяемого контроллера. Одно дело макрос, другое дело физические возможности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 22:58   #3
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос термодатчика всего до 200 С

вот, например, универсальный макрос термодатчика: ставь что хочешь по характеристике и работай. Характеристика в википедии.
Вложения
Тип файла: msl PT100(-80+140).msl (86.9 Кбайт, 89 просмотров)
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024