Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.05.2017, 07:37   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Паровой калорифер

кто-нить имеет опыт автоматизации?
интересует насколько отличается от водяного, куда ставить датчик обратки и насколько настраивать, как управлять байпасом по воздуху - второй калорифер, см.заслонка?
буду благодарен за любые мысли и подсказки.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 08:36   #2
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Паровой калорифер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кто-нить имеет опыт автоматизации?
интересует насколько отличается от водяного, куда ставить датчик обратки и насколько настраивать, как управлять байпасом по воздуху - второй калорифер, см.заслонка?
буду благодарен за любые мысли и подсказки.
да практически ни чем, основная проблема в том чтобы было все как надо исполнительное оборудование подобрано и рассчитано на верные параметры (теплообменник, вентилятор, двухходовой) и правильно обвязка по пару была выполнена.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 17:24   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Паровой калорифер

решил сделать как-то так.
в симуляторе объекта вроде работает.
холод - байпас калорифера.
обратка - воздух за калорифером, перед смесителем.
Тканала - смесь улицы и воздуха за калорифером.
Изображения
Тип файла: png 2017-05-19 20-21-53 MasterSCADA - [Мнемосхема].png (71.0 Кбайт, 103 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024