Всем привет !

Имеется SMH2G, с программой конструктора (вероятнее всего). Контроллер управляет вент.установкой. На узле обвязки стоит дискретный привод.

Температуру приточного воздуха колбасит +-8-9 градусов, задача добиться регулирования +-1-2 градуса.

В настройках контроллера есть пункты:

Зона нечуствительности
Время хода
Время молчания

Подскажите есть какой-то алгоритм настройки ПИД для дискретного крана.

При вышеописанных условиях реально ли выполнить поставленную задачу ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 14:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка ПИД дискретный кран

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Контроллер управляет вент.установкой. На узле обвязки стоит дискретный привод.

Температуру приточного воздуха колбасит +-8-9 градусов, задача добиться регулирования +-1-2 градуса.
В почте техподдержки вы задали подобный вопрос?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 15:10   #3
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Настройка ПИД дискретный кран

Нет.... Видимо кто-то другой


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 15:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка ПИД дискретный кран

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Нет.... Видимо кто-то другой
Тогда дам тот же ответ. Было осенью у нас дело с такими же вводными:

http://forum.segnetics.com/showpost....0&postcount=18


Как и что настроить, есть в документации. Если ВУ и гидроузел хоть как-то подобраны хоть с 50% промахом, но верно, и собраны руками хоть сколько-нибудь недугообразными, то регулятор работает "из коробки".

Конкретно у человека была проблема с расходом воздуха.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 17:33   #5
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Настройка ПИД дискретный кран

Как раз и ожидал такой ответ, типа вы все дибилы я один такой умный...

Можно по существу ответить ? Мне мало интересно, что у кого-то там фильтр был загрязнен.


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 18:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка ПИД дискретный кран

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Как раз и ожидал такой ответ, типа вы все дибилы я один такой умный...

Можно по существу ответить ? Мне мало интересно, что у кого-то там фильтр был загрязнен.
Какой ответ по существу вы ожидаете услышать? Описание данных параметров есть в документации. За что они отвечают - тоже. Если что-то из описания непонятно - я попробую пояснить.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение

Температуру приточного воздуха колбасит +-8-9 градусов, задача добиться регулирования +-1-2 градуса.


При вышеописанных условиях реально ли выполнить поставленную задачу ?
Описание установки и происходящих в ней процессов, прямо скажу, не блещет информативностью.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 18:17   #7
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Настройка ПИД дискретный кран

Документацию я изучил, параметры задал. Регулирование стало лучше,+-4 град, но хотелось бы лучше.
При снижении температуры ниже уставки, кран не так быстро отрабатывает... Зону нечуствительности уменьшил до 0.1.

Что еще можно сделать не знаю


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 18:28   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка ПИД дискретный кран

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Документацию я изучил, параметры задал. Регулирование стало лучше,+-4 град, но хотелось бы лучше.
При снижении температуры ниже уставки, кран не так быстро отрабатывает... Зону нечуствительности уменьшил до 0.1.

Что еще можно сделать не знаю
Можно снять тренды всех температур с ВУ хотя бы за час. Тренды стартовой характеристики и выхода на режим. Посмотреть на них, вдруг что-то прояснится.

Можно проверить квс клапана, правильность его включения, правильность вращения вентиляторов, правильность расходов вентиляторов. В общем, выполнить НР вентустановки. Пусковые уже выполнены, как я понимаю.

Не всё же упирается в регулятор. Железо должно соответствовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024