Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.01.2022, 12:15   #1
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Комплектация FMR заводом изготовителем (RTFM)

Здравствуйте!
Не знаю куда задавать вопрос, напишу здесь.
Приобрел для одного проекта Matrix 2230-70, FMR1000

Приобрел для другого проекта Matrix 2230-70, FMR3030, FMR1020, FMR2222, FMR1010

С первым проектом уже разобрался, благополучно контроллер скрестил с FMR, все хорошо.

Сегодня занялся сборкой второго щита, начал вскрывать коробочки с FMR, а плоских соединительных шлейфиков то нет! Просто картонная коробка, а в ней лежит модуль. Это нормальная ситуация? Опять нужно бегать, суетиться, искать - превозмогать?

p.s.Оборудование покупалось через Кип-сервис
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 12:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Не знаю куда задавать вопрос, напишу здесь.
Приобрел для одного проекта Matrix 2230-70, FMR1000

Приобрел для другого проекта Matrix 2230-70, FMR3030, FMR1020, FMR2222, FMR1010

С первым проектом уже разобрался, благополучно контроллер скрестил с FMR, все хорошо.

Сегодня занялся сборкой второго щита, начал вскрывать коробочки с FMR, а плоских соединительных шлейфиков то нет! Просто картонная коробка, а в ней лежит модуль. Это нормальная ситуация? Опять нужно бегать, суетиться, искать - превозмогать?

p.s.Оборудование покупалось через Кип-сервис
Откройте РЭ на странице с комплектом поставки, что там написано?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 12:42   #3
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Откройте РЭ на странице с комплектом поставки, что там написано?
Посмотрел. Нда, вот теперь пытаюсь вспомнить, откуда у меня взялся коротенький шлейфик при сборке первого щита. Всё ж таки, скорее всего он лежал в какой-то коробке с Сигнетиком, а не просто валялся у меня на столе и случайно попался под руку.
А хотите я вам ссылочку на Алиэкспрессе дам, где такие готовые 10см шлейфы по писят рублей продают, накупите, в коробочки повкладываете, Глядишь, меньше негатива в сторону вашей продукции будет и больше повторных покупок?......
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 12:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
А хотите я вам ссылочку на Алиэкспрессе дам, где такие готовые 10см шлейфы по писят рублей продают, накупите, в коробочки повкладываете, Глядишь, меньше негатива в сторону вашей продукции будет и больше повторных покупок?......
Мне-то зачем, я же не занимаюсь торговыми делами - с этим предложением нужно обращаться к манагерам) А с технической стороны, шлейфы с Али - это игра на любителя. Для MR с их относительно низкоскоростной шиной вполне, а FMR накладывают ограничение на ёмкость кабеля. И я знаю, что в этом плане не все одинаково выглядящие кабели одинаково полезны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 13:24   #5
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
А хотите я вам ссылочку на Алиэкспрессе дам, где такие готовые 10см шлейфы по писят рублей продают, накупите, в коробочки повкладываете, Глядишь, меньше негатива в сторону вашей продукции будет и больше повторных покупок?......
продукция сегнетикс богоподобна, "мальчик, проходи мимо, не мешай работать". такие мелочи класть в комплект это слишком хорошее отношение к покупателям, а их распускать нельзя, а то перестанут покупать. нужно держать в черном теле. в матриксы тоже GSM антенну , к которой вообще никаких требований
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 13:31   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

А это все про какие шлейфики?
Моя совсем понимай нету.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 14:08   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
продукция сегнетикс богоподобна, "мальчик, проходи мимо, не мешай работать". такие мелочи класть в комплект это слишком хорошее отношение к покупателям, а их распускать нельзя, а то перестанут покупать. нужно держать в черном теле. в матриксы тоже GSM антенну , к которой вообще никаких требований
С Новым Годом и Рождеством Вас! Зачем в комплекте с фмр этот кабель?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 14:08   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
продукция сегнетикс богоподобна, "мальчик, проходи мимо, не мешай работать". такие мелочи класть в комплект это слишком хорошее отношение к покупателям
Проблема поднятой вами темы в том, что FMR подключается не шлейфом к основному контроллеру. Поэтому его ложить в комплект а) глупо, б) бессмысленно.


Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
в матриксы тоже GSM антенну , к которой вообще никаких требований
Проблема в том, что Матрикс предназначен в установку в шкаф. А шкаф чаще железный. А если не железный, то помещение иногда подвальное. А если не подвальное, то не факт, что внутри пластикового шкафа приём будет великолепным. Поэтому обычную антенну ложить в комплект также не особо осмысленно.







__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 14:09   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А это все про какие шлейфики?
Моя совсем понимай нету.
Как я понял, в коробке с фмр был шлейф от мрл.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 17:03   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как я понял, в коробке с фмр был шлейф от мрл.
Так вот и непонятно кого там с кем и как крестил ТС. Неужто Матрикс с ФМР
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 17:15   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так вот и непонятно кого там с кем и как крестил ТС. Неужто Матрикс с ФМР
Тут да, можно пофантазировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 17:50   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Приобрел для одного проекта Matrix 2230-70, FMR1000
Это видимо MRL была на самом деле, FMR-ки такой быть не может. Тогда понятно откуда шлейфик.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 17:59   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем (RTFM)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это видимо MRL была на самом деле, FMR-ки такой быть не может. Тогда понятно откуда шлейфик.
Верно, к MRL шлейфики идут в комплекте, как идут они и к MR.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 10:09   #14
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема в том, что Матрикс предназначен в установку в шкаф. А шкаф чаще железный. А если не железный, то помещение иногда подвальное. А если не подвальное, то не факт, что внутри пластикового шкафа приём будет великолепным. Поэтому обычную антенну ложить в комплект также не особо осмысленно.
Смысл есть - это полностью укомплектованное оборудование. я еще не видел ни одного оборудования кроме вашего к которому не шла в комплекте хоть какая-то убогая антенна. пользователь сам решит нужна она или нет.
конечно если положить антенну стоимостью 30 рублей увеличит стоимость контроллера на 3000 рублей в связи с необходимостью переобучения роботов упаковщиков, то конечно да, это необоснованно.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 10:46   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
я еще не видел ни одного оборудования кроме вашего к которому не шла в комплекте хоть какая-то убогая антенна.
У меня куча модемов в зоопарке.
И 99 процентов
Цитата:
Внимание! Для работы модема необходимы: блок питания 12В 500мА, антенна GSM и интерфейсный кабель RS232. Комплектация поставляется отдельно. При необходимости добавьте комплектацию в заказ.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 10:48   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Смысл есть - это полностью укомплектованное оборудование. я еще не видел ни одного оборудования кроме вашего
Вы на антенну не съезжайте. Давайте поговорим о теме, вынесенной в заголовок: комплектации FMR шлейфом, который они не используют и даже теоретически не могут использовать. Вы очень ярко и патетически высказались на эту тему. Практически как Адольф Шикльгрубер на своих демонстрациях.

После обоснования вами ваших же высказываний считаю возможным перейти к обсуждению оффтопика - антенн в нашем комплекте и комплектаций антеннами продукции других производителей, которых вы не видели.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 10:56   #17
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Комплектация FMR заводом изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Смысл есть - это полностью укомплектованное оборудование. я еще не видел ни одного оборудования кроме вашего к которому не шла в комплекте хоть какая-то убогая антенна. пользователь сам решит нужна она или нет.
конечно если положить антенну стоимостью 30 рублей увеличит стоимость контроллера на 3000 рублей в связи с необходимостью переобучения роботов упаковщиков, то конечно да, это необоснованно.
Позволю с вами не согласиться.
От дешевой антенны толку не будет (будет валятся в тумбочке), дорогая - увеличит стоимость комплекта. Кроме того, одному достаточно прикрутить антенну и все хорошо, а в большинстве случаев потребуется еще кабель (1м или 10м?), чтобы вынести антенну. Вообщем вопрос не однозначный.
А почему в комплекте нет инструкций и диска с Лоджиком? А кабель для прошивки? Так можно далеко зайти...

Возможно было бы правильнее предлагать различные комплектации на момент заказа, это был бы вариант.
Но интересно ли это будет Сегнетиксу? Найти, проверить, закупить, положить на склад...

Я бы подумал в другую сторону. Убрать лишнее, если это позволит уменьшить стоимость (убрать индивидуальную упаковку, шлейфы для MR, наклейки с серийниками класть отдельно).
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе