|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.06.2010, 23:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
одновременное подключение датчиков 0-10В и Pt1000 на модуль MC (для SMH2G).
Необходим совет
На стр. 16 «Manual_MC_1.04.pdf» сказано, что Все клеммы «AGND» электрически соединены внутри МС и являются Равнозначными (для всех AI и AO этого модуля). Теперь рассмотрим конкретный случай, когда на МC-модуль на AI0 подключен датчик 0-10В, а на остальные AI(1-6) датчики Pt1000 по двухпроводной схеме. Согласно все той же инструкции (стр. 38, рис. 20) на AGND (кл.17) подключается «-» БП 24VDC для датчика 0-10В. При этом для датчиков Pt1000 один провод должен быть подключен к AI (1-6), а второй к AGND (кл. 22, 42, 47) – рис.22 с. 39 той же инструкции. Теперь посмотрим, как информацию о «равнозначности всех AGND электрически соединенных внутри МС» интерпретировал проектировщик электрической схемы (см. вложение). Он посчитал, что поскольку все AGND «звонятся» между собой и одна из них подключена к «-» БП 24VDC (для датчика 0-10В), то землю одного датчика Pt1000 он подключит не к AGND (кл. 22, 42, 47), а к «-» БП 24VDC. Остальные же датчики Pt1000 подключаются согласно рис.22 с. 39 той же инструкции на МC-модуль. Вроде бы верно он мыслит, но я боюсь повторения случая описанного в теме ""Помехоустойчивость SMH" " где из-за неправильной разводки "земли" показания датчиков прыгали туда-сюда. |
30.06.2010, 11:54 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: одновременное подключение датчиков 0-10В и Pt1000 на модуль MC (для SMH2G).
Цитата:
На SMH2010 это проявлялось сильно из-за неравенства потенциалов, на SMH-2G проявится меньше, т.к. потенциалы равны. Но будет проявляться всегда и до тех пор, пока вы не перейдёте на сверхпроводящие соединения Это справедливо не только для наших контроллеров, это справедливо для радиоэлектроники вообще. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.07.2010, 01:32 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: одновременное подключение датчиков 0-10В и Pt1000 на модуль MC (для SMH2G).
Цитата:
То Arsie - за прямоту только СПАСИБО. Работы по проектированию и сборке шкафа выполняет подрядчик - так уж получилось, что своих специалистов нет. Я понимаю, что даже верно начерченную схему можно собрать согласно чертежу, но неверно или не совсем верно (свидетельство чему сия тема). Поэтому и просил подсказок, чего прописать как требование не только при проектировании, но и при сборке (в плане общих точек). Последний раз редактировалось lau, 01.07.2010 в 01:45 Причина: мысли пошли |
|
01.07.2010, 07:09 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: одновременное подключение датчиков 0-10В и Pt1000 на модуль MC (для SMH2G).
Цитата:
я ваще в этом плане экстремальный консерватор. у каждого свой "земля". у АИ, АО, ДИ, ДО. |
|