Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.07.2017, 23:53   #1
SapherJalt
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нету связи по RS485 ModBus RTU

День добрый.

Задача:
- связать ПК с ПЛК по модбасу через интерфейс rs485

1. ПЛК используется в качестве ведомого.
2. Программа создана для связки (ПЛК + MR0120)
3. Через порт Ethernet связался с ПЛК, загрузил в него программу.
4. На обратной стороне ПЛК, на клеммы COM1 (Data+ / Data-) подключаю МОХА uport 1150 (RS485 --> USB)
5. На компьютере поднимаю снифер.
6. В SMlogix иду в свойства ПЛК - Настройки связи.
7. Задаю адрес сети модбас 5, скорость в 38400 бод
8. Прогружаю контроллер с настройками.

9... связи нету.

Вопрос, развязаны ли Modbus TCP и Modbus RTU в ПЛК?
Такое ощущение что в разделе Устройства - ПЛК - Настройка связи (SMlogix) я настраиваю только модбас тсп.
Вложения
Тип файла: psl test_mb.psl (244.0 Кбайт, 92 просмотров)
SapherJalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 00:17   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Моха настроен на rs-485?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 00:25   #3
SapherJalt
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Моха настроен на rs-485?
Конечно. RS485 - 2 wire.
SapherJalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 00:42   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от SapherJalt Посмотреть сообщение
Конечно. RS485 - 2 wire.
Настройки связи проверяли? В программе у вас адрес 1.
Чем читать пытаетесь?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 00:47   #5
SapherJalt
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Настройки связи проверяли? В программе у вас адрес 1.
Чем читать пытаетесь?
Да, сначала изменил, потом сохранил программу. Настройки связи проверил уже несколько раз.
Читать пытаюсь ModBusLook Light v1.4
SapherJalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 01:06   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от SapherJalt Посмотреть сообщение
Да, сначала изменил, потом сохранил программу. Настройки связи проверил уже несколько раз.
Читать пытаюсь ModBusLook Light v1.4
Скрин экрана можете выложить?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 01:16   #7
SapherJalt
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Скрин экрана можете выложить?
Конечно.
На COM8 - МОХА.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (65.3 Кбайт, 595 просмотров)
SapherJalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 01:21   #8
SapherJalt
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Вот так реализовано подключение "физически"
GND не оказывает никакого влияния. На него обращать внимание не стоит.
Оранжевый - Data +
Голубой - Data -
Изображения
Тип файла: jpg rGt0FV3ksu8.jpg (119.4 Кбайт, 320 просмотров)
SapherJalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 01:35   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

С этими настройками и пытаетесь? Адрес контроллера у вас тут тоже 1.
Для начала формат измените на 8N2. Ну и смените адреса переменных в проекте Лоджика, начните с 0h, а не с 3800h.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 01:39   #10
SapherJalt
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
С этими настройками и пытаетесь? Адрес контроллера у вас тут тоже 1.
Для начала формат измените на 8N2. Ну и смените адреса переменных в проекте Лоджика, начните с 0h, а не с 3800h.
Изменил настройки как сказали. Теперь строка состояния изменилась на
"Ошибка устройства 129"
"Ошибка устройства 130"
"Ошибка устройства 131"

Грубо говоря - нету ответа на запросы.
SapherJalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 01:41   #11
SapherJalt
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
С этими настройками и пытаетесь? Адрес контроллера у вас тут тоже 1.
Для начала формат измените на 8N2. Ну и смените адреса переменных в проекте Лоджика, начните с 0h, а не с 3800h.
Разобрался.
ПЛК выдает ошибку при попытке чтения необъявленных в нем регистров.
Первый раз наткнулся на подобное.

Спасибо большое за помощь в столь поздний час! (По Москве)
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (32.6 Кбайт, 526 просмотров)
SapherJalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 02:01   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Это скорее не ПЛК, а снифер. У него только групповой запрос, а там если хоть одна переменная не читается, то ошибка для всех.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 02:29   #13
SapherJalt
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Это скорее не ПЛК, а снифер. У него только групповой запрос, а там если хоть одна переменная не читается, то ошибка для всех.
Хм, делаю ставку на ПЛК, потому что данным снифером считывал значения с ПЛК Carel, Unitronics. Там ошибок подобного рода не было. ПЛК просто игнорировал пустые запросы.
Но, проверим как появится ещё что-либо. Интересная тема, на самом деле.
SapherJalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 03:10   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от SapherJalt Посмотреть сообщение
Хм, делаю ставку на ПЛК, потому что данным снифером считывал значения с ПЛК Carel, Unitronics. Там ошибок подобного рода не было. ПЛК просто игнорировал пустые запросы.
Но, проверим как появится ещё что-либо. Интересная тема, на самом деле.
Так стандартная ситуация же. Попытка в групповом запросе обратиться к несуществующему регистру. Естественно контроллер даёт отлуп с кодом ошибки 82h (130).


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024