Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так Управление водоочистными сооружениями происходит при помощи контроллера segnetics smh2G (фото1), который доукомплектован модулем Ethernet PNA-023(фото1) и платой расширения MC(фото2). К порту Etherner подключена панель оператора Wientek MT8070iH. В SMLogix при нажатии Ctrl + M существуется карта с переменнымыми ModBus. Так же smh2G через COM1 (RS-485) подключен по протоколу ModbusRTU в качестве ведомого устройства к контроллеру Schneider Electrics TWIDO TWDLCDE40DRF. И по идее данные должны передаваться от smh2G в TWIDO без каких либо дополнительных настроек, за исключением настроек сети (настройки сети имеют одинаковые параметры, проверено физическое соединение между контроллерами, адресация верная в сети modbus). Но данные ни как не хотят передаваться! Уважаемые форумчане подскажите в какую сторону копать? |
23.10.2019, 16:00 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Цитата:
По серийному номеру у вас действительно 2G, хотя по задней крышке об этом не скажешь. Я бы еще попросил фото со стороны разъема RJ45, совсем на всякий случай. На NetPort у вас действительно есть устройство-панель, т.е. контроллер для нее мастер по ethernet. Быть слейвом по 485 ему ничего не мешает, устройств на ком1 нет. Далее я бы проверил работу com1 контроллера. Для начала попробовать связаться с лоджиком через компьютер по преобразователю usb-rs485(рекомендую moxa uport 1150). Не путать с ком2(тот кабель, которым вы пытались провести тест в данном случае не нужен). Как вы загружали программу на контроллер? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 23.10.2019 в 16:32 |
|
23.10.2019, 16:30 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Только в случае если TWIDO их попросит - он мастер.
|
23.10.2019, 16:36 | #4 | ||
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Цитата:
Добавлено через 2 минуты TWIDO мастер, в сети по мимо smh2G есть еще 2 контроллера TWIDO (Slave), о от них информация поступает, а от smh2G - нет Добавлено через 4 минуты Цитата:
По результатам проделанной работы отпишусь сюда |
||
23.10.2019, 16:47 | #5 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Цитата:
Каким образом в ваш контроллер прописывается 2G, желательно со скринами? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 23.10.2019 в 16:59 |
|
23.10.2019, 17:09 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Цитата:
|
|
24.10.2019, 14:27 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Цитата:
Настройки в Шнайдер скину скрин чуть позже |
|
24.10.2019, 14:31 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Промежуточный итог, связь с компьютером есть, связи со шнайдером пока нет?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.10.2019, 17:41 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
|
24.10.2019, 21:57 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
|
25.10.2019, 09:22 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
|
25.10.2019, 09:28 | #12 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Настройки TWIDO
|
25.10.2019, 11:20 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Как выглядит карта переменных контроллера 2G в контроллере шнайдера?
Добавлено через 1 минуту Будьте немного информативней, пожалуйста. Покажите скрины, о каких данных идет речь, какие запросы у вас twido отправляет где вы у 2g видите, что они доходят. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.10.2019, 11:25 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
А файл программы, загруженной в SMH2G? Вы вроде говорили, что она у вас на руках.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.10.2019, 11:44 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Программа для SMH2G и карта переменных для Twido
|
25.10.2019, 11:51 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Цитата:
В разрыв линии в строну TWIDO подключался SPY, отчет приложил, обе программы прикреплены |
|
28.10.2019, 13:48 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Добрый день! Имеются ли у кого нибудь идеи в какую сторону копать?
|
28.10.2019, 15:02 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Мне кажется, или это скрин не из программы? Как в программе контроллера twido карта выглядит?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.10.2019, 16:38 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
|
28.10.2019, 18:09 | #20 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
|
28.10.2019, 18:19 | #21 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
28.10.2019, 19:54 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh2g twido modbus rtu
Основной формат у spy485 - *.spy
Из не очень удобного файла выше видно что на запрос отвечает только устройство с адресом 1 Код:
01 03 00 A0 00 04 44 2B 01 03 08 01 89 01 89 C1 8A 01 8A 0C FC Код:
13:16:44.505 03 03 0D B1 00 02 97 62 13:16:45.606 03 03 0D C1 00 02 96 B9 13:16:46.606 03 03 0D D1 00 01 D7 7D 13:16:47.606 02 03 01 90 00 01 85 E8 13:16:48.606 02 03 01 9A 00 01 A5 EA 13:16:49.606 02 03 01 A4 00 01 C4 26 13:16:50.607 02 03 00 CC 00 01 44 06 Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 28.10.2019 в 20:10 |
|