Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.07.2015, 12:30   #1
s_fly
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Спор о ПИД. Тема №2

Получилось не очень хорошо, что была удалена тема, посвященая ошибкам в ПИДе. Вы обещали ответить после майских!!!! праздников.

Вопрос не решен, а получается как-то даже наоборот.

Я утверждаю, что ПИД не отрабатывает Т_имп_Мин. В моем примере, который высылал на почту и в моей конфигурации настроек работа выходов похожа на игру на пианино. ПИД выдает, предположим, сигнал на закрытие, потом резко на открытие.
s_fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 15:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
Получилось не очень хорошо, что была удалена тема, посвященая ошибкам в ПИДе. Вы обещали ответить после майских!!!! праздников.

Вопрос не решен, а получается как-то даже наоборот.

Я утверждаю, что ПИД не отрабатывает Т_имп_Мин. В моем примере, который высылал на почту и в моей конфигурации настроек работа выходов похожа на игру на пианино. ПИД выдает, предположим, сигнал на закрытие, потом резко на открытие.
Как называется та тема? Я вам там ответил и через месяц тему в песочницу скинул.

Если коротко, то мне повторить ничего не удалось, но в вашем алгоритме есть баги или фичи, которые могут выполнить серию перезапусков регулятора. Если при этом температура болтается вокруг уставки, то да, регулятор может задёргаться. Ведь каждый раз он заново всё перерассчитывает.

Но, какбэ, это уже не к регулятору вопросы, а к регуляторопользователю)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 15:18   #3
s_fly
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но, какбэ, это уже не к регулятору вопросы, а к регуляторопользователю)
Что-бы ответить на этот вопрос, нужно почитать ваш ответ. Как тема называлась точно не помню. Сохранились только отдельные цитаты (если так можно искать). Иначе придется начинать все сначала
Песочница это что-то с доступом только вам? Почему не архив?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я вам там ответил и через месяц тему в песочницу скинул.
Вот кеш. Вашего ответа нет

Последний раз редактировалось Arsie, 05.08.2015 в 02:39
s_fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 01:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
придется начинать все сначала
Прервать выдержку времени минимального импульса можно только сбросом или отключением регулятора. Начинать нечего, по сути.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 20:17   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

косяк конструкторского макроса пид-рега в том, что он построен по дурацкой фомуле, не дающей доступа программисту к каждой его части независимо. соблюдается принцип тронул одно - все улетело в задницу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 11:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
косяк конструкторского макроса пид-рега
А также библиотечных регуляторов степа и кодесиса. Да и вообще, регулятор со связанными коэффициентами - отраслевой стандарт в Европе. Именно поэтому он используется в Конструкторе.

Тем более не в программисте дело, а в пуско-наладчике. Программисту глубоко всё равно на любой регулятор.

И не любую его часть, а исключительно пропорциональный коэффициент. И вы об этом прекрасно знаете.

Зачем вы написали свою фразу, на 90% являющуюся неправдой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 16:11   #7
s_fly
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Прервать выдержку времени минимального импульса можно только сбросом или отключением регулятора. Начинать нечего, по сути.
Как получу доступ к контроллеру, отпишусь.
s_fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 18:35   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А также библиотечных регуляторов степа и кодесиса. Да и вообще, регулятор со связанными коэффициентами - отраслевой стандарт в Европе. Именно поэтому он используется в Конструкторе.

Тем более не в программисте дело, а в пуско-наладчике. Программисту глубоко всё равно на любой регулятор.

И не любую его часть, а исключительно пропорциональный коэффициент. И вы об этом прекрасно знаете.

Зачем вы написали свою фразу, на 90% являющуюся неправдой?
вы не хуже меня знаете, где правда, а где нет.

в используемой в конструкторе записи регулятора коэффициент Р не является коэффициентом пропорционального управления.
это коэффициент робастности.
он полезен и даже применим, но истина дороже... Р - не пропорциональный коэффициент.

кроме того, я уже говорил об этом, такая запись не позволяет нормировать каждую часть регулятора отдельно. а раз так, то любой, кто пожелает слегка модифицировать регулятор наступит на все грабли, вынесет все мозги техподдержке и проклянёт тот день когда он сел за баранку этого драндулета.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 10:22   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кроме того, я уже говорил об этом, такая запись не позволяет нормировать каждую часть регулятора отдельно. а раз так, то любой, кто пожелает слегка модифицировать регулятор наступит на все грабли, вынесет все мозги техподдержке и проклянёт тот день когда он сел за баранку этого драндулета.
Для таких людей есть вот эта страничка в справке:


http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...l_function.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 10:51   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для таких людей есть вот эта страничка в справке:


http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...l_function.htm
да, кстати, по этой справке можно легко сделать ошибочный вывод о том, какой регулятор можно взять в том самом макросе.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 11:45   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, кстати, по этой справке можно легко сделать ошибочный вывод о том, какой регулятор можно взять в том самом макросе.
Ребёнка 3 лет от роду можно переубедить, что красный цвет на самом деле называется зелёным. Взрослого человека не получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 10:55   #12
s_fly
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и проклянёт тот день когда он сел за баранку этого драндулета.
Это именно то, что приходит мне на ум последние пол года
Такой никакой ПИД мне попался впервые.

А Вы, Arsie, пишете про "отраслевой стандрт Европы". Вам самому не смешно?

Ну и в добавку: зона НЧ работает хрен знает как. Пока не прилепил внешнюю зону НЧ, толкового ничего не получалось. Хоть это (внешняя зона НЧ) не самый лучший вариант, однако получилось намного спокойней.

И еще Вы так и не ответили, как получить доступ к песочнице? Мне что-то подсказывает, там много интересного
s_fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 11:46   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
Такой никакой ПИД мне попался впервые.

А Вы, Arsie, пишете про "отраслевой стандрт Европы". Вам самому не смешно?
Это факт. Над фактами можно смеяться. Над фактами можно рыдать. Биться в истерике тоже можно. И шутить.

Но факт есть факт.



Цитата:
Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
И еще Вы так и не ответили, как получить доступ к песочнице? Мне что-то подсказывает, там много интересного
Там обычная помойка. Получить туда доступ легко - нужно стать сотрудником Segnetics


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 10:28   #14
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
Такой никакой ПИД мне попался впервые.
В принципе, работает. Он ведёт себя немного странно первое время при запуске программы, а потом вроде устаканивается и норм, тикает выходами не слишком часто..

Если есть время и желание, можете попробовать взять сторонний вариант макроса на этой странице. Там есть раздел Макросы КИП-Сервис. Можете сравнить в работе..
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 08:20   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
В принципе, работает. Он ведёт себя немного странно первое время при запуске программы, а потом вроде устаканивается и норм, тикает выходами не слишком часто..

Если есть время и желание, можете попробовать взять сторонний вариант макроса на этой странице. Там есть раздел Макросы КИП-Сервис. Можете сравнить в работе..
те же шарики, только в профиль.
сходу - отключения накопления по ограничению нет.
дальше смотреть и искать косяки не имеет смысла..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 20:39   #16
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
Это именно то, что приходит мне на ум последние пол года
Такой никакой ПИД мне попался впервые.

А Вы, Arsie, пишете про "отраслевой стандрт Европы". Вам самому не смешно?

Ну и в добавку: зона НЧ работает
Ну а что, коэф. пропорциональности, вынесенный за скобки, действительно наиболее часто применяется в буржуйских реализациях. Danfoss, Viessmann и прочие специализированные регуляторы, пожалуйста.

Ну и второе, ПИД регулятор это математическая модель. Способов его реализации на практике может быть множество. Сделайте свою и пользуйтесь на здоровье.

P.S. Насчет макросов КИП сервис, согласен, полное говно. На той недели была возможность поэкспериментировать с ними, впечатление плохое. В итоге остановился на макросах, предложенных Segnetics. Это касается как векторного, так и аналогового макросов. Для систем котельной они показали себя гораздо лучше. Просто нужно посмотреть на внутренности макроса и понять как именно используются коэффициенты, чтобы лучше понять как подходить к их подбору.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 13:52   #17
s_fly
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Ну а что, коэф. пропорциональности, вынесенный за скобки, действительно наиболее часто применяется в буржуйских реализациях. Danfoss, Viessmann и прочие специализированные регуляторы, пожалуйста.
Я не об этом. А о том, что кроме П, вынесенного за скобки, ничего европейского больше нет ))))

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Ну и второе, ПИД регулятор это математическая модель. Способов его реализации на практике может быть множество. Сделайте свою и пользуйтесь на здоровье.
Я купил устройство, к которому производитель прилагает готовый макрос ПИД. Я могу на него рассчитывать? А оказывается что оно работает хз как, куча недокументированных ограничений и т.д. и т.п. А вот по мнению разработчиков "Все хорошо, прекрасная Маркиза...". И это грустно
А писать свой макрос... Сколько я потрачу на это дело время, с учетом того, что в тонкостях еще нужно разбираться? Мне проще сменить контроллер.


PS. Печаль №2, удаляют сообщения
s_fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 15:50   #18
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

s_fly, кстати Вы уверены, что хорошо подобрали коэффициенты? Дело в том, что у меня тоже поначалу был эффект "пианино" (как вы его назвали). Но потом я разобрался как в схеме задействованы коэффициенты и подобрал их более корректно. Просто сперва коэффициенты стояли такие, что будь это аналоговый макрос, его выходное значение скакало бы туда-сюда, соответственно и векторные выходы скакали следом.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 01:20   #19
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
Я купил устройство, к которому производитель прилагает готовый макрос ПИД. Я могу на него рассчитывать?
В первую очередь, вы купили устройство для самостоятельного программирования. К которому производитель приложил инструмент программирования.

Покупая телефон, вы тоже будете возмущаться, если цвет чехла, приложенного к нему бонусом (и не объявленного в стандартной комплектации), не подойдет к цвету вашего галстука?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 20:51   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
В первую очередь, вы купили устройство для самостоятельного программирования. К которому производитель приложил инструмент программирования.

Покупая телефон, вы тоже будете возмущаться, если цвет чехла, приложенного к нему бонусом (и не объявленного в стандартной комплектации), не подойдет к цвету вашего галстука?
не защищайте сегнетиков, они в этом не нуждаются.
но свои ошибки они должны научиться признать.
потому что на одну ошибку наворачиваются другие - косяки с задержкой и ступенькой в макросах селектора/секвенсора и т.п.

вы же понимаете, что еще год-два-три и софт станет стоить бабок. вам еще жить и жить и есть разница с чем работать и за что платить - либо за косяки, либо за возможность избавиться от геммороя.


p.s. библиотека примитивов, блоков, макросов - это неотъемлемая часть софта разработки. и она тоже будет стоить денег.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 13:34   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вы же понимаете, что еще год-два-три и софт станет стоить бабок. вам еще жить и жить и есть разница с чем работать и за что платить - либо за косяки, либо за возможность избавиться от геммороя.


p.s. библиотека примитивов, блоков, макросов - это неотъемлемая часть софта разработки. и она тоже будет стоить денег.
Более десяти лет вё было бесплатно. Откуда такие затаённые страхи?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 13:39   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
но свои ошибки они должны научиться признать.
потому что на одну ошибку наворачиваются другие - косяки с задержкой и ступенькой в макросах селектора/секвенсора и т.п.
Секвенсер работает ровно так, как НАМИ задумано. Он НЕ предоставляется как самостоятельный библиотечный элемент. На него НЕТ никаких описаний и его НЕ предполагается использовать в сторонних разработках. Исключительно Конструктор и исключительно задачи вентиляции и кондиционирования.

Лев, это точно вы? Я помню вас, как разумного специалиста. Похоже ваш аккаунт взломан каким-то непонятным троллем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 21:25   #23
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Попробую поддержать Arsie.
Многие пользователи используют библиотеки готовых макросов, совершенно не вникают в их суть, а потом "плюются ядом". Откройте макросы других производителей (к примеру ближайших конкурентов "Контар"). Изучите математическое построение регуляторов температуры и найдете "Золотую середину", построить самонастраивающийся регулятор не проблема.
Рассмотрев предлагаемые ПИД регуляторы на сайте Segnetics, я их практически все отмел. Наибольшую проблему составляет время отклика датчика температуры PT1000 "самые тормазнутые по времени отклика", а если они физически удалены от нагревателя или охладителя, то готовые макросы ПИД регулятора могут и не помочь. Макрос с автокорреляционной функцией поддержки температуры выкладывать не собираюсь! Читайте, изучайте и создавайте свой личный инструмент.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 13:48   #24
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не защищайте сегнетиков
Я не их защищаю, я говорю, что претензии по конкретному вопросу - необоснованы.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вы же понимаете, что еще год-два-три и софт станет стоить бабок. вам еще жить и жить и есть разница с чем работать и за что платить
Вот когда (если) макросы от производителя будут продаваться - тогда и претензии к ним можно будет выдвигать. И это будет обосновано. А пока они, по сути, являются просто примером программирования. Можно высказывать пожелания по их работе, но не претензии из разряда "какого хрена?!?!"
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:42   #25
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Макрос с автокорреляционной функцией поддержки температуры выкладывать не собираюсь! Читайте, изучайте и создавайте свой личный инструмент.
Это почему? Сказали что есть макрос, теперь выкладывайте)
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 23:23   #26
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Это почему?
А был ли мальчик?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 12:41   #27
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А был ли мальчик?
Мальчик сныкался и макрос под подушку спрятал )
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 13:10   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Наибольшую проблему составляет время отклика датчика температуры PT1000 "самые тормазнутые по времени отклика", а если они физически удалены от нагревателя или охладителя, то готовые макросы ПИД регулятора могут и не помочь.
При чем здесь PT1000? Это проблема конструкции датчика, а не элемента.
В воздушном потоке проблем всегда больше.
Цитата:
Макрос с автокорреляционной функцией поддержки температуры выкладывать не собираюсь!
Может речь о функции автонастройки?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 12:50   #29
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Я тут пошаманил. И внедрил в my PID v7 безударное переключение Ti.

Как вам такой вариант?

Вложения
Тип файла: msl my PID v7 rev.1.msl (37.6 Кбайт, 141 просмотров)
Тип файла: xls Расчет PID.xls (51.5 Кбайт, 104 просмотров)


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 13:09   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Я тут пошаманил. И внедрил в my PID v7 безударное переключение Ti.

Как вам такой вариант?

В v5/v6/v7 безударное переключение Ti и так есть, или вы что-то другое сделали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024