Здравствуйте.
Есть связка: Пиксель и 5 модулей FMR. Модули каскадом подключены к порту COM1 Пикселя.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что сигналы с модулей мне никогда не увидеть при отладке онлайн? Или может есть какое колдунство?
Израилич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 12:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Онлайн режим при отладке

Цитата:
Сообщение от Израилич Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Есть связка: Пиксель и 5 модулей FMR. Модули каскадом подключены к порту COM1 Пикселя.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что сигналы с модулей мне никогда не увидеть при отладке онлайн? Или может есть какое колдунство?
Только с помощью сетевого модуля Ethernet.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.08.2019, 12:43   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Онлайн режим при отладке

Цитата:
Сообщение от Израилич Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Есть связка: Пиксель и 5 модулей FMR. Модули каскадом подключены к порту COM1 Пикселя.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что сигналы с модулей мне никогда не увидеть при отладке онлайн? Или может есть какое колдунство?
Вы можете загружать программу по rs485, а отлаживаться по порту ethernet , при наличии сетевого модуля, в таком случае все будете видеть.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 28-08-2019 114243.png (50.7 Кбайт, 47 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.08.2019, 12:55   #4
Израилич
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Онлайн режим при отладке

Арсений, благодарю за ответ.
Илья, благодарствую Вам! Всё получилось.))

Последний раз редактировалось Израилич, 28.08.2019 в 13:06
Израилич вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024