|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.11.2021, 19:10 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 44
Благодарил(а): 19 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Меню (переход по выбору) (нет проблемы)
Здравствуйте. Не получается реализовать меню с выбором настраиваемого устройства (конструктор в моем случае не подходит). Скорее всего проблема вытекает из того, что не в полном объеме усвоил работу конфигураторов перехода.
Суть проблемы: кнопка "настроить" должна быть неактивна, пока не выбрано устройство и наоборот. Файл trim_5_test (2).psl |
25.11.2021, 20:26 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Меню (переход по выбору)
Цитата:
И добавьте связь состояние кнопки устройства и видимость кнопки настроить. __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:38 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
|
Благодарность от: |
26.11.2021, 09:54 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 44
Благодарил(а): 19 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню (переход по выбору)
Спасибо.
|
03.12.2021, 12:00 | #4 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 44
Благодарил(а): 19 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню (переход по выбору) (нет проблемы)
Опять столкнулся со смежной проблемой:
Использовал макрос товарища Арсения с расписанием (большое спасибо ему за это), вставил переход в него через меню, при этом кнопка "назад" в экране макроса неактивна. Добавил UI-выход, подключил в смарте (как показано в скриншоте снизу), теперь при нажатии "назад" возвращаюсь в настройки, но если в настройках нажать "назад" - возвращаюсь обратно в расписание. После возврата из других пунктов настроек, из самих настроек возвращает на главный экран. Ни один из опробованных костылей не подошли. |
03.12.2021, 12:02 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню (переход по выбору) (нет проблемы)
Цитата:
Для настроек предыдущим экраном явился экран с расписанием. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.12.2021, 12:08 | #6 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 44
Благодарил(а): 19 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню (переход по выбору) (нет проблемы)
Но если я нажму:
Настройки -> Выбор языка -> Назад -> Назад, то попаду на главный экран, а не в выбор языка... |
03.12.2021, 12:37 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню (переход по выбору) (нет проблемы)
Цитата:
Могу посоветовать сделать свою кнопку "назад", которую бросить поверх меню настроек и прописать ей переход, а штатную скрыть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |