Господа, здравствуйте. Не подскажите мне, пожалуйста как заставить макрос датчика для 2G (МС) работать с датчиком 0-20Ма?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 16:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+MC и pt100

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Господа, здравствуйте. Не подскажите мне, пожалуйста как заставить макрос датчика для 2G (МС) работать с датчиком 0-20Ма?
Это Тип = 8, только вместо "4" на входе 8 мультиплексора проставить "0". Разберётесь?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 16:33   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль МС и датчик 0..20 мА

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Господа, здравствуйте. Не подскажите мне, пожалуйста как заставить макрос датчика для 2G (МС) работать с датчиком 0-20Ма?
В общих чертах - подкорректировать нижний порог на мультиплексоре для типа 9 с двойки на ноль или задать свои границы 0/20 для типа 0.
Макрос-то какой? Я про sensor v3.

УПС! Опоздал.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 16:39   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+MC и pt100

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это Тип = 8, только вместо "4" на входе 8 мультиплексора проставить "0". Разберётесь?
Спасибо, разобрался
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024